有做过山丘区泵站+管道灌溉的吗??
yl12
yl12 Lv.10
2013年10月25日 15:35:23
来自于农田土整
只看楼主

1、山丘区泵站+管道灌溉,水源较远,输水主管道在2000米以上,控制面积在4000亩左右,用什么管道好呢?PE? 玻璃钢?2、管道压力已超过低压管道灌溉的标准(大于0.4MPA),末级管道压力差值远远大于20%,如何使末级管道压力均衡???山区丘陵地,压力分区很难。3、富裕压力过大的管道是否可用减压阀解决??有做过类似工程的吗???帮忙解决一下。

1、山丘区泵站+管道灌溉,水源较远,输水主管道在2000米以上,控制面积在4000亩左右,用什么管道好呢?PE? 玻璃钢?
2、管道压力已超过低压管道灌溉的标准(大于0.4MPA),末级管道压力差值远远大于20%,如何使末级管道压力均衡???山区丘陵地,压力分区很难。
3、富裕压力过大的管道是否可用减压阀解决??
有做过类似工程的吗???帮忙解决一下。
免费打赏
xjtyxsz2008
2013年10月25日 17:26:06
2楼
用PE管道好点。4000亩地种植什么?要提不少水上山。到山顶后再布设各级管道进行自压灌溉,管道水损会抵消部分坡降的,最好结合地形图进行水利分析计算的。如果坡降特别大要考虑减压阀、调压阀进行压力调节,能不用最好不用。
回复

相关推荐

APP内打开