教科书上如是说:如果保持蒸发温度不变,冷凝温度变化时,由于吸入状态的比体积v1不变。若忽略压缩机输气系数lamd的变化,则制冷剂的质量流量不变。但实际的压缩机软件计算结果都是制冷剂的质量流量会随着冷凝温度的降低而增大。不知是“忽略压缩机输气系数的变化”的假设条件不成立,还是什么其它原因?
教科书上如是说:如果保持蒸发温度不变,冷凝温度变化时,由于吸入状态的比体积v1不变。若忽略压缩机输气系数lamd的变化,则制冷剂的质量流量不变。
但实际的压缩机软件计算结果都是制冷剂的质量流量会随着冷凝温度的降低而增大。
不知是“忽略压缩机输气系数的变化”的假设条件不成立,还是什么其它原因?
2楼
如果按照楼主的意思,蒸发温度不变。冷凝温度不管怎么变制冷剂流量都不会变的!
你这个软件是单纯的从压缩机角度考虑,而且它绝对考虑了输气系数。
回复
3楼
相同的吸气压力、温度下,冷凝压力越高,压缩机排气压力越高,压缩机内从高压向低压的泄漏量越大,输气系数越低,质量流量越小,冷量越小。
回复
4楼
冷凝压力越高制冷剂密度越小,比体积越大
而压缩机气缸容积是一定的
也就是说质量流量越小
回复
5楼
影响质量流量的是压缩机入口处的制冷剂气体密度,而非压缩机排气时的制冷剂密度(有关系,但是不是直接的,影响容积效率)
回复
6楼
如果“忽略压缩机输气系数的变化”?????????
那么制冷剂的流量就不会变化的!
回复
7楼
同意!多谢!
回复
8楼
呵呵,发现自己以前说得,有些地方很不合理,现在从新来这么分析下。
第一种:蒸发温度不变,冷凝温度越低,进入蒸发器的制冷剂的湿度越大,相对而言,过热度越小,压缩机的输气量不变,但是制冷剂的密度大了,制冷剂的质量流量就大了。
回复
9楼
3楼的解释已经很到位!
回复