我又OUT了 好吧求指教
zdg_zxm
zdg_zxm Lv.2
2013年10月24日 19:23:10
来自于工地图片
只看楼主

三级钢 可以作箍筋么?可以 这个我可以接受 那为啥还得做180度的弯钩啊?求指教

三级钢 可以作箍筋么?可以 这个我可以接受 那为啥还得做180度的弯钩啊?求指教
免费打赏
ljz728
2013年10月28日 21:20:47
2楼
混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002),第5.3.2条里面的第2、3点说了:
2、箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90度;对有抗震等要求的结构,应为135度。
3、箍筋弯后平直部分的长度:对一般结构:不宜小于箍筋直径的5倍;对有抗震等要求的结构:不应小于箍筋直径的10倍。
回复
zdg_zxm
2013年10月28日 21:31:24
3楼
ljz728 发表于 2013-10-28 21:20 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002),第5.3.2条里面的第2、3点说了:2、箍筋弯钩的弯折角度 …嗯 谢谢 这个我知道,重点是三级钢做箍筋…………
回复
ljz728
2013年10月28日 21:41:39
4楼
3级钢做箍筋也没什么好奇怪的呀,如果剪力太大,用三级钢可以减少用钢量。