美的MDV安装现场图
ximenxiaobao
2013年10月24日 10:48:46
只看楼主

本帖最后由 清泉5 于 2013-10-29 09:08 编辑

本帖最后由 清泉5 于 2013-10-29 09:08 编辑

IMG_2659.jpg

IMG_2661.jpg

IMG_2662.jpg

IMG_2663.jpg

IMG_2666.jpg


IMG_2669.jpg

IMG_2670.jpg

IMG_2676.jpg

IMG_2659.jpg


IMG_2661.jpg


IMG_2662.jpg


IMG_2663.jpg


IMG_2666.jpg


IMG_2667.jpg


IMG_2668.jpg


IMG_2669.jpg


IMG_2670.jpg


IMG_2674.jpg


IMG_2676.jpg

免费打赏
zhaowenliangde
2013年10月24日 11:38:46
2楼
是因为地方不够吗,机器的间隔不够吧?
回复
ximenxiaobao
2013年10月24日 14:41:53
3楼
zhaowenliangde 发表于 2013-10-24 11:38 是因为地方不够吗,机器的间隔不够吧?是的,空间比较紧张
回复
wangyu1023
2013年10月25日 10:01:45
4楼
室外地坪还没做就做铜管,大忌啊。当初我在这方面吃过亏
回复
ximenxiaobao
2013年10月25日 10:43:11
5楼
wangyu1023 发表于 2013-10-25 10:01 室外地坪还没做就做铜管,大忌啊。当初我在这方面吃过亏吃过什么亏?说来听听
回复
qq363698461
2013年10月25日 11:28:35
6楼
这些超级简单的东西,能够有技术说的吗。
回复
云飘飘
2013年10月29日 07:02:51
7楼
不错的图片,学习了
回复
宝贝佳林
2013年10月29日 09:10:02
8楼
ximenxiaobao 发表于 2013-10-25 10:43 吃过什么亏?说来听听土建施工时容易碰坏管道和保温层。
回复
水东洋机电
2013年10月29日 09:31:46
9楼
没有冲氮气保护焊接,铜管随意丢在地上容易进脏物。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
ximenxiaobao
2013年10月29日 11:59:58
10楼
谢谢各位发表的意见
回复
wangyu1023
2013年10月29日 15:07:11
11楼
ximenxiaobao 发表于 2013-10-25 10:43 吃过什么亏?说来听听2年前的事,照片现在找不到了。土建在施工时,居然用铁锹直接在管路上磕,惨不忍睹啊。最后土建方承担了所有责任
回复