型钢连接节点问题,求助
chongzi3371
2013年10月23日 09:16:25
只看楼主

单位要做一个设备,钢结构框架的,正方形。立柱横梁和拉筋组成。我画完同事审图时,说我在型钢连接处画的不对。应该按照单位以前画的方式进行。我以前画过钢支架,都是带节点板的,按照型钢中线确定节点板形状,但是这个框架没有,都是型钢直接焊接的。所以同事说应该直接连对角线,而不用刻意去连中。我是刚跳槽过去的,没和他理论,就是想上来问一下,我画的是否正确?型钢连接都应该是中线对齐的,已方便力的传导,但是具体在手册里哪有规定?我翻了翻钢结构设计手册,也没有找到。希望朋友们指导一下,具体在哪找依据。如果没找到依据,我全部改成对角线连,那就等于图纸重新画一遍了。

单位要做一个设备,钢结构框架的,正方形。立柱横梁和拉筋组成。

我画完同事审图时,说我在型钢连接处画的不对。应该按照单位以前画的方式进行。我以前画过钢支架,都是带节点板的,按照型钢中线确定节点板形状,但是这个框架没有,都是型钢直接焊接的。所以同事说应该直接连对角线,而不用刻意去连中。我是刚跳槽过去的,没和他理论,就是想上来问一下,我画的是否正确?
型钢连接都应该是中线对齐的,已方便力的传导,但是具体在手册里哪有规定?我翻了翻钢结构设计手册,也没有找到。希望朋友们指导一下,具体在哪找依据。如果没找到依据,我全部改成对角线连,那就等于图纸重新画一遍了。

如图,这是左边是同事要求的 右边的是我画的
444.jpg 333.jpg



444.jpg


333.jpg

免费打赏
chongzi3371
2013年10月23日 09:23:52
2楼
图变成上下了啊,那就是上面是同事要求的 ,下面是我画的
回复
hawk9416
2013年10月23日 09:52:20
3楼
钢结构设计规范对钢管结构有交点重合的要求
回复
chongzi3371
2013年10月23日 10:16:04
4楼
这个算依据吗?

111.jpg 222.jpg 555.jpg钢结构连接节点设计手册》
回复
yubofeibin
2013年10月23日 10:18:09
5楼
是的,同意楼上的说法,有交点重合的要求,一般我们节点也是这样设计的
回复
钢结构小达人
2013年10月23日 17:54:14
6楼
明显是下面的对啊
回复
蜗居蟹
2013年10月23日 19:02:59
7楼
楼主我觉得你的是对的,你们院那种偏心做法会产生附加弯矩,肯定对结构不利,另外那种方法焊接质量也不好
回复
蜗居蟹
2013年10月23日 19:04:24
8楼
这个具体可以用ANSYS模拟对比下,也许你们院那种做法会产生较大的应力集中
回复
liqi_1985
2013年10月28日 14:30:41
10楼
我也正好想学习学习
回复
zhaiyuanbo1999
2013年10月28日 16:07:30
11楼
同意楼主的看法:victory:
回复
年华似水流
2013年10月28日 16:26:21
12楼
chongzi3371 发表于 2013-10-23 10:16 这个算依据吗?《钢结构连接节点设计手册》这个属行业内部手册,也具有一定的规范性,所以可以理解为是依据,谢谢 跟着学习了一下,收益颇多啊!:lol
回复

相关推荐