公共卫生间,大便器使用感应冲水阀,出水量很小,管径没问题,该如何解决呢?求个解决方案。
公共卫生间,大便器使用感应冲水阀,出水量很小,管径没问题,该如何解决呢?
求个解决方案。
2楼
这个应该是小便池感应器的问题,电磁阀存在局部瓶颈的问题,详细的询问卫生洁具厂家寻求 解决方案,应该说只要你的管径、水压没有问题的话其它的问题就不是很大的。
回复
3楼
liu8661497 发表于 2013-10-23 08:10 这个应该是小便池感应器的问题,电磁阀存在局部瓶颈的问题,详细的询问卫生洁具厂家寻求 解决方案,应该说只 …谢谢回复!跟厂家沟通过,派人来将感应冲水阀已经调试到最大冲水量。但是问题依然存在。卫生间使用高峰期明显感觉水压不足。是不是可以加泵解决呢?加泵有哪些注意事项呢?
回复
4楼
chuyu1977 发表于 2013-10-23 09:07 谢谢回复!跟厂家沟通过,派人来将感应冲水阀已经调试到最大冲水量。但是问题依然存在。卫生间使用高 …你说的这个原因,应该是当时的设计的时候设计秒流量考虑的小了,现在应该管径是不能调整了,小便池感应的时候如果旁边的洗手盆、大便器等卫生设施、洁具冲水(补水)的时候就能明显感到压力不足,但是你说的考虑增加泵的因素应该不是很好解决的,你想一想—-泵怎么控制?信号源是什么—压力信号?并且造成管道的负压问题,综合来看你将就这先用吧。
回复
5楼
liu8661497 发表于 2013-10-23 13:52 你说的这个原因,应该是当时的设计的时候设计秒流量考虑的小了,现在应该管径是不能调整了,小便池感应的 …测量了下坐便冲水阀门口的压力,大约在0.2MPa-0.3Mpa之间。现在考虑在卫生间的主供水管道上(DN50)上增加泵,的确管径是不可能做调整了。
回复
6楼
chuyu1977 发表于 2013-10-28 08:59 测量了下坐便冲水阀门口的压力,大约在0.2MPa-0.3Mpa之间。现在考虑在卫生间的主供水管道上(DN50)上增 …最好是不要增加泵的,容易造成负压影响,如果能将就使用就将就使用吧。