一个主用是yjv4X50+25 备用是YJV5X16 ,怎么会选的不一样。照图看后面负荷未定 应该全是预留 2次装修再定。还有YJV5x16 用100A断路器不科学,断路器取大了
回复
3楼
备用的电源应该不是提供所有的负荷,100的也还说的过去。。
回复
4楼
xups11 发表于 2013-10-22 11:11 备用的电源应该不是提供所有的负荷,100的也还说的过去。。他这图上表示就是提供所有负荷的,他也没说备用电源时哪些负荷要切断
回复
5楼
应该是俩路负载不一样,所以电缆也不一样呢
回复
6楼
师傅们,图中,
KX-0.90是什么意思
回复
7楼
有运行规程么,看这样子备用电源取自照明回路,选的16平方的,设计人员本意估计是不想备用回路承担太多负荷。
从照明回路的配电箱引出的出线断路器是多大的。
100A断路器起不到保护备用回路电缆进线的作用问题,具体看断路器型号,应该能整定到16平方载流量极限范围内。(100A断路器整定范围大致是40-100A吧,具体查查吧)
回复
8楼
备用电源不带所有负荷的
回复
9楼
yangpeng2013yan 发表于 2013-10-23 08:11 有运行规程么,看这样子备用电源取自照明回路,选的16平方的,设计人员本意估计是不想备用回路承担太多负荷 …YJV16空气中载流量是100A,YJV16配合断路器保护一般不能超过80A,按经验16平方的配合断路器是63A
回复
10楼
我一开始以为是二次装修的呢,一次设计的话个人觉得可能是设计师拷贝的时候没有注意。。。
回复
11楼
断路器的额定电流得比负荷工作电流大,这里你的负荷计算电流不清楚,电缆用的16平方考虑压降、穿管等环境后载流量应该选63A配合,但是断路器额定电流比这个大一定范围是可以的(只要接线端子压线允许),保护电缆的整定电流可以设置到你所需要保护的负荷计算电流下
设计人员在此处给出的100A是大了,可以说不合适,但是运行上是说得通的(施工完成后是更安全的)