关于末端试水装置的设置探讨。
jj19911116
jj19911116 Lv.6
2013年10月21日 11:19:42
只看楼主

末端试水装置是用在消防系统的自动喷淋管网系统末端的一个试验装置,用于对自动喷淋系统水管网内的压力检查和检查喷淋系统水压自动衡压和自动补水是否正常;如果在多层建筑上,那应该是每一层的喷淋管网末端都应该有这个装置吗?(欢迎关注水群-230842372专注技术,精益求精。早日拿证!)

末端试水装置是用在消防系统的自动喷淋管网系统末端的一个试验装置,用于对自动喷淋系统水管网内的压力检查和检查喷淋系统水压自动衡压和自动补水是否正常;如果在多层建筑上,那应该是每一层的喷淋管网末端都应该有这个装置吗?(欢迎关注水群-230842372专注技术,精益求精。早日拿证!)
免费打赏
jj19911116
2013年10月21日 11:21:04
2楼
关于上述问题,须理清两个概念:
1。末端试水装置的作用:测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀的供水最不利点处设置末端试水装置。末端试水装置测试的内容,包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及最不利点处的喷头工作压力等。其他的防火分区与楼层,则要求在供水最不利点处装设直径25mm的试水阀。以便在必要时连接末端试水装置。
2。末端试水装置的设计范围:每个报警阀组控制的最不利点喷头处,应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。所以上述问题,可能是大家对此条有所误解。
回复
liu8661497
2013年10月22日 08:35:21
3楼
楼上这位前辈已经说的相当详细了。
回复
jj19911116
2013年10月22日 08:58:28
4楼
嘿嘿,我是来学习的。
回复
lchals
2013年10月22日 11:50:18
5楼
学习了,谢谢
回复
ygf900624
2013年10月22日 13:40:33
6楼
原来如此,学习啦。
回复
jj19911116
2013年10月22日 14:07:55
7楼
ygf900624 发表于 2013-10-22 13:40 原来如此,学习啦。欢迎来进群咯,共同学习,早日拿证。
回复
jj19911116
2013年10月23日 09:11:07
8楼
关于这个问题,在验收时我也咨询过消防验收科,没有给与明确的答复,本人认为:此压力表的主要作用是用检验系统末端是否能达到喷头的工作压力,而截止阀的作用是为了便于维修压力表的,最好是在压力表的前后设截止阀,这样的话,压力表的作用又增加一项,可以监视系统的静压力。
回复
jj19911116
2013年10月24日 08:48:34
9楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》(给水排水)末端试水装置图示
回复
woshimeimei701
2013年10月24日 11:04:50
10楼
每个防火分区都要有末端试水装置吧?
回复
jj19911116
2013年10月24日 13:44:13
11楼
woshimeimei701 发表于 2013-10-24 11:04 每个防火分区都要有末端试水装置吧?其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀。如有不明白欢迎进群讨论。