天正给排水纵断面的管底标高可以手动改吗
bingyandrumer
2013年10月20日 18:21:32
只看楼主

在纵断面图中,只有管径和坡度是红字,可以手动去修改,其他的貌似都点不动改不了,上面有一个修改井标高也没用,它显示的是待计算,可以手动输入,但是退出这个界面以后刚才输入的就没了我现在在画竣工图,实际的坡度肯定会有变化,不可能是一样的,所以我的做法是想通过两管的标高反响计算坡度,可以实现吗

在纵断面图中,只有管径和坡度是红字,可以手动去修改,其他的貌似都点不动改不了,上面有一个修改井标高也没用,它显示的是待计算,可以手动输入,但是退出这个界面以后刚才输入的就没了
我现在在画竣工图,实际的坡度肯定会有变化,不可能是一样的,所以我的做法是想通过两管的标高反响计算坡度,可以实现吗 QQ图片20131020181613.jpg

QQ图片20131020181613.jpg

免费打赏
kobe_bryant24
2013年10月21日 16:00:23
2楼
所有红色字体是设计师可以手动干预的 蓝色字体是从图中读取的 黑色字体是计算结果
那个 待机算是 计算井底标高 如果前期想干预井底标高的话 请将 是否跌水改成“是”然后把 待计算 里面写上跌水井的井底标高即可。
回复
bingyandrumer
2013年10月21日 20:11:01
3楼
kobe_bryant24 发表于 2013-10-21 16:00 所有红色字体是设计师可以手动干预的 蓝色字体是从图中读取的 黑色字体是计算结果 那个 待机算是 计算 …谢谢热心楼主,我3个问题都给予回答了我现在在画竣工图,实际工程中坡度是有差异的,不像设计时那样都是一样的;所以我的计算方法是已知管两端的标高,来推算坡度,因此这和软件的计算方向好像不一致,这也是我上述问题困惑的由来。前期我把每个标高都输好了,可一到埋深计算时,由于受坡比的影响,除了第一个标高值,其他的都变了,如果我强制按照我的标高去做,那么只能变成跌水井,但那不是我想要的,不知软件有我想要的方法吗,能实现我的想法吗(标高都是已知的,我不想自己一个一个计算坡比再输入进去)

cof1658487377678:请问您找到解决办法了吗?我现在也遇见同样的问题

回复
johnhem
2023年04月17日 22:59:29
4楼

同样问题,怎么解决654573618

回复

相关推荐