本人地下车库施工图纸过程中地库顶板排水坡度按图集种植屋面选用图集,图纸中排水坡度为1%,因项目地库尺寸约400X150米,如何找坡,如何控制找坡厚度 请教各位大侠,找坡多厚为合理的找坡厚度呀,坡度为多少位合理的坡度呀 有规范吗或厂家标准也行
本人地下车库施工图纸过程中地库顶板排水坡度按图集种植屋面选用图集,图纸中排水坡度为1%,因项目地库尺寸约400X150米,如何找坡,如何控制找坡厚度 请教各位大侠,找坡多厚为合理的找坡厚度呀,坡度为多少位合理的坡度呀 有规范吗或厂家标准也行
2楼
个人认为地库顶板要做渗排水设计,一般结构顶板不会考虑长期饱和土荷载,同时不找坡对结构设计不利,结构找坡图集上虽说是1%,个人认为可能不好做,集中地下车库范围较大,找坡厚度太厚了;如果采用局部加地漏排水给排水专业说地上的水不能通过地库排,难呀,希望大家给予帮助
回复
3楼
个人认为可以考虑采用防渗水排水板,减少对顶板的无效载荷,排水效果挺好,至于找坡坡度1%-2%就可以了。
回复
4楼
找好变坡线和起坡点,不用向一个方向找坡造成高度过高,坡底有组织排水,顶板面土体底部再加盲管或排水板排除土体内水,保证屋面绿化不积水死亡。
回复