各位大侠,小弟刚毕业没多久,现正做DCS控制室、操作室的设计,由于没有这方面的经验,很多东西都不懂,网上下的资料都是些布置之类的东西,没啥用,恳请前辈们指教,小弟感激不尽。 说明:首先,我这里的方案是各厂房分别有一个主控室,主控室包括机柜室和计算机操作室,主控室都在二楼以上,中央控制室另外设置,但主要是监视和调度用,不操作。有以下问题:1、主控室防静电活动地板下的设计。基础平面是直接铺一层水泥呢还是地板瓷砖之类的?
各位大侠,小弟刚毕业没多久,现正做DCS控制室、操作室的设计,由于没有这方面的经验,很多东西都不懂,网上下的资料都是些布置之类的东西,没啥用,恳请前辈们指教,小弟感激不尽。
说明:首先,我这里的方案是各厂房分别有一个主控室,主控室包括机柜室和计算机操作室,主控室都在二楼以上,中央控制室另外设置,但主要是监视和调度用,不操作。有以下问题:
1、主控室防静电活动地板下的设计。基础平面是直接铺一层水泥呢还是地板瓷砖之类的?
2、防静电地板下布线是否需要用线槽?
3、机柜支架槽钢支撑称重设计,主要是不知道槽钢支撑点间距多少为好?
4、机柜室和操作室如何防静电,用什么颜色的油漆合适?
5、机柜室和操作室门窗选材要求?
2楼
请参考以下规范:《石油化工控制室设计规范》SH/T3006-2012;<《控制室设计规定》HG/T20508-2000;土建专业参考:《化工厂控制室建筑设计规定》HG20556-93;《石油化工控制室抗爆设计规范》SH/T3160-2009;《防静电活动地板通用规范》SJ/T10796-2001;《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008。其中有详细的规定。
回复
3楼
防静电活动地板通用规范在咱们土木在线的电力电气这块应该找得到!
回复
4楼
查找规范,是否需要抗爆结构
回复
5楼
jh58316 发表于 2013-10-18 20:25 请参考以下规范:《石油化工控制室设计规范》SH/T3006-2012;谢谢了,还是蛮有用的!
回复
6楼
你这些都是设计规范的问题。找本书看一下嘛
回复