热力膨胀阀选型 问题
知冷者hsxl
2013年10月18日 09:57:40
来自于制冷技术
只看楼主

求教 热力膨胀阀 选型 说要大20~30%,现有一系统 按计算用 5冷吨,若选用10冷吨的 会出现什么问题?

求教 热力膨胀阀 选型 说要大20~30%,现有一系统 按计算用 5冷吨,若选用10冷吨的 会出现什么问题?
免费打赏
荣昌制冷
2013年10月18日 10:24:50
2楼
膨胀阀配置过大,节流量大,过热度小,蒸发温度(压力)高,压缩机特别容易帯液,甚至被液击。
回复
bxzlhh
2013年10月18日 10:48:16
3楼

首先膨胀阀的作用是节流,要是配太大制冷慢,回液过多,造成压缩机液击。膨胀阀配置的问题;说起来很简单;配置膨胀阀可根据压缩机的功率大小;制冷温度高低来配置的;看你说的情况;也不很明白;我现在给你一个大概的建议;你自己考虑;膨胀阀的配置;就可根据咱们通常所说的一般冷库;蒸发温度在0-----5度的保鲜库而言;使用30匹的压缩机而言;大家一般都知道;大概的制冷量;一般都是;1匹的压缩机;制冷量大概就在2000大卡;那么;30匹;也就是60000大卡的制冷量;但是;膨胀阀的制冷量;也是有标准的;大家还知道;膨胀阀的国际单位;冷镦;一冷镦的制冷量单位;大家还知道;就是3300大卡;根据大概的预算;按3000大卡的话;你这60000大卡的制冷量;就应该选择20冷镦的膨胀阀;所以;你要是机组配置两台蒸发器的话;那么;就应该选择两个10冷镦的膨胀阀来配置系统;;一般的厂家配置;和蒸发温度的选择配置;都一样的;;谢谢;仅供参考
回复
知冷者hsxl
2013年10月18日 10:48:50
4楼
服气!共3台压缩机,已经坏了一台了。。。。
回复
zhangereter
2013年10月18日 14:56:36
5楼
反面教材,非常不错啊
回复
qzy936784741
2013年10月18日 19:37:05
6楼
不错,解释得简而易懂!很有参考价值。
回复
hoocah
2013年10月21日 11:00:36
7楼
宁小勿大,
回复
co1462436671250
2016年05月05日 16:35:39
8楼
你好,我是双向热力膨胀阀厂家的技术负责人 有相关技术需要和产品合作 联系我QQ125855210
回复
co1461050832456
2016年05月06日 08:03:38
9楼
选择略大于蒸发器的换热量即可.
选择膨胀阀时,有一定的计算方式和选择要求,
可以按1mp压差选择,也可以按冷凝温度30度时的制冷能力选择.

阀口过大,容易引起涌浪现象出现,也就是回气过热度忽大忽小.
热负荷小时,容易引起液压缩现象