净水厂施工中设备安装应遵循什么规范?
etokcs
etokcs Lv.3
2013年10月17日 21:08:08
只看楼主

各位大家好,请问在净水厂施工中,各个构筑物之间的连接采用埋地钢管,应采用什么验收规范?工业管道的施工验收规范吗?还是别的什么规范?麻烦讲一下,谢谢大家。

各位大家好,请问在净水厂施工中,各个构筑物之间的连接采用埋地钢管,应采用什么验收规范?工业管道的施工验收规范吗?还是别的什么规范?麻烦讲一下,谢谢大家。
免费打赏
wanglixin6181
2013年10月18日 08:55:23
2楼
这个应该采用《给水排水管道工程施工及验收规范[GB 50268-2008]》,与工业管道是不同的。
回复
huangzhimin
2013年10月18日 10:04:36
3楼
埋地钢管施工及验收可参见:
《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)
《工业金属管道工程施工质量验收规范》(GB50184-2011)
《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》(GB50683-2011)
回复
zxtujianksq
2013年10月18日 16:37:18
4楼
好贴,顶一下:victory:!
回复
etokcs
2013年10月18日 21:26:45
5楼
一介书生第二 发表于 2013-10-18 08:55 这个应该采用《给水排水管道工程施工及验收规范》,与工业管道是不同的。谢谢!整个水厂及水源来水都是重力流,我自己也觉得不应该用工业管道的规范。
回复
etokcs
2013年10月18日 21:27:51
6楼
huangzhimin 发表于 2013-10-18 10:04 埋地钢管施工及验收可参见:《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)《工业金属管道工程施工质 …谢谢您的详细回答。我回头找找这几个规范,参照适用范围确定一下用哪个。
回复
isaiahwu
2014年07月07日 11:16:47
7楼
应该有很多更细化的规范,例如焊接钢管、熔接PE管、排水管等,都有相应的行业规范