卫生间排水支管施工,请指教?
wa-
wa- Lv.3
2013年10月17日 16:34:41
只看楼主

项目刚做的卫生间排水支管施工,现在只是做了一层,急需我们提出意见。学识有限,恳求看到的各位指点指点,这样才能把工程做的更好。谢谢!

项目刚做的卫生间排水支管施工,现在只是做了一层,急需我们提出意见。学识有限,恳求看到的各位指点指点,这样才能把工程做的更好。谢谢!

IMG_20131017_092103.jpg


IMG_20131017_095003.jpg


IMG_20131017_095117.jpg


IMG_20131017_160805.jpg


IMG_20131017_160813.jpg


IMG_20131017_160952.jpg


IMG_20131017_161119.jpg


IMG_20131017_161247.jpg

免费打赏
yezi5174
2013年11月05日 08:26:21
32楼
楼板开孔方法都不对,开的孔都成那样了,到时做不好,楼下就下雨了
回复
杜钧
2013年11月05日 18:42:36
33楼
我的感觉应把座便器处的瓶口三通换成斜三通要好些。吊架少,50的管不大于50公分。
回复
pppp88107838
2013年11月05日 19:55:29
34楼
:):):):):):):):)
回复
k3221226
2013年11月06日 09:11:50
35楼
过来学习支持下!
回复
fr1988
2013年11月06日 09:39:02
36楼
分析的很详细,很好,超赞!:loveliness:
回复
ys_1105
2013年11月06日 17:56:27
37楼
学习了,我们奇葩项目只做立管不做支管。
有几点想和楼主交流下:
1.吊架是不是太少了?
2.为啥管子不加保护膜,后续施工很有可能会污染管子的。
3.立管是明装不?明装的话为啥不加套管?
4.大便器排水管我觉得应该加带检查口的弯头。
5.规范要求有三个及以上卫生器具的横管要加清扫口,你的支管都这么长了,为啥不加个清扫口呢?
回复
skyking890
2013年11月07日 00:48:11
38楼
学习中,不过防水是关键的。
回复
taojunfeng520
2013年11月07日 10:25:27
39楼
土木在线是个好地方
回复
dadiliusheng
2013年11月07日 12:43:38
40楼
弯头三通都不用90度的了,座便下不用存水弯。
回复
lansetaizigang
2013年11月07日 22:16:35
41楼
好好看看
回复

相关推荐

APP内打开