如题,我想问11G-1里53页的lae和labe是够矛盾?两者之间有什么联系?对于la=ζa*lab lae=ζae*la 怎么解释呢? lae和labe 到底是否存在矛盾?lae=ζae*ζa*lab呢?图集里给出的labe有什么关系呢?ζa是受拉钢筋锚固长度修正系数 ζae是抗震锚固长度修正系数 如果不存在ζa,la=lab嘛?我问了下施工单位的生产经理,一级建造师,他说lae=labe*ζae不知道对不对。。。。。
如题,我想问11G-1里53页的lae和labe是够矛盾?两者之间有什么联系?
对于la=ζa*lab lae=ζae*la 怎么解释呢? lae和labe 到底是否存在矛盾?
lae=ζae*ζa*lab呢?图集里给出的labe有什么关系呢?
ζa是受拉钢筋锚固长度修正系数 ζae是抗震锚固长度修正系数
如果不存在ζa,la=lab嘛?
我问了下施工单位的生产经理,一级建造师,他说lae=labe*ζae不知道对不对。。。。。
2楼
我问了下施工单位的生产经理,一级建造师,他说lae=labe*ζae不知道对不对
不对
labe= ζae*lab labe是受拉钢筋的抗震基本锚固长度肯定与抗震等级有关的
由lae=ζae*ζa*lab得 lae=labe*ζa
回复
3楼
1、新老规范的受拉钢筋之锚固长度,计算公式的右端项没有变化,还是原来的各个元素。
1)老规范把大量不需要调整的锚固长度和需要进行各种调整的少量锚固长度都叫做“锚固长度”,有点不妥;
2)新规范把大量不需要调整的“锚固长度”和需要进行各种调整的少量“锚固长度”都叫做“基本锚固长度”,也是很闹心的。
3)l长度Length的字头字母,
a锚固Anchorage的字头字母,
b基本Basic的字头字母,
lab——基本锚固长度。
E地震Earthquake的字头字母。
labE——基本抗震锚固长度
4)11G101-1第53页的表格,上表是供人们直接查阅用表,对99.99%的钢筋都可以直接查阅,他们的la就=lab他们的laE就labE;其左下表是上表的编制说明,只是告诉我们,上表中的一、二级抗震是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.15得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.15;上表中的三ji级抗震的锚固长度数据是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.05得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.05。
其左下表是上表的编制说明,只是告诉我们,上表中的一、二级抗震是用四级或者非抗震(两者完全一样)的锚固长度数据乘以1.15得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.15;上表中的三ji级抗震的锚固长度数据是用四级或者非抗震(两者完全一样)的数据乘以1.05得到,并不是说对上表的数据还要再乘以1.05。左下表说明上表数据是怎么来的,是上表的编制说明,不是上表的使用说明,他是告知性说明,不是执行性说明;
右下表是上表的使用说明,说明上表数据遇到某些情况还需要调整,它是上表的使用性说明。它表是上表的使用说明,告诉我们,在什么情况下,需要乘以什么样系数,这些系数与老规范也完全一致,没有变更,譬如:
5)如果你碰到直径大于等于28mm,先查的相应抗震等级和混凝土强度等级的lab或labE,再乘以1.1;
6)如果你碰到环氧树脂涂膜钢筋,再扩大25%;
7)如果你碰到施工时钢筋有可能被扰动,再乘以1.1。
2、锚固大量存在于梁、柱和板,新规范规定,HRB335MPa钢筋不再用于梁柱,梁柱应采用HRB400MPa钢筋和HRB500MPa钢筋,而HRB400MPa钢筋的强度设计值比HRB335MPa钢筋高出20%,因此大于25mm直径的钢筋的使用的概率较之以前就减少了许多,一般工程就极少出现,因此,新图集将大于25mm的钢筋锚固长度移出表外。环氧树脂涂膜钢筋也是绝大多数钢筋人终身不遇的钢筋,所以也将其请出图集。这是为了简单。
3、一级抗震,一般不会采用C20混凝土作为梁板混凝土的强度等级,所以这位前辈的例题是问题例题。我们从11G101-153页可以看到用于梁板的400级和500级钢筋,在对应的C20全是“-”。
4、综上所述,新图集对99.99%的钢筋锚固和连接都可以直接查表。与03G101系列图集相比,缺少的仅仅是工作中基本碰不到的28mm及其以上钢筋和环氧树脂涂膜钢筋。并且将一、二级,三ji,四级和非抗震放在一个表格,节省了篇幅,方便了查阅和使用。
5、有人登高一呼:11G101图集的锚固长度不能直接查表了,需要乘系数了,整个钢筋世界都被感知到“11G101锚固长度不能直接查表了,需要乘系数了”,这仅仅是新信息时代的啼笑皆非,不是规范和图集关于钢筋锚固长度的事实。
6、不少人对11G101-1图集当中的la,laE,lab,labE分别用在何种情况下,有什么区别,不是很理解。希望以下的解读对您或多或少起点作用:
图集已经标注的非常明白,凡是1个整数的,就是已经调整好(修正好)的la(laE),这些部分la就=lab(laE就=labE);凡是不是1个整数,而是小于或者大于1个的,就是需要采用0.35、0.4、0.65、1.2、1.5、1.7等等不同的系数进行修正的lab(labE)。
此时他们的la分别=0.4lab、0.65ab、1.2ab、1.5ab、1.7ab;
他们的laE分别=0.4labE、0.65abE、1.2abE、1.5abE、1.7abE。
回复
4楼
Lae=ζa*Labe
La=ζa*Lab
回复
5楼
朝仓丨灬七濑 发表于 2013-10-18 14:35 Lae=ζa*LabeLa=ζa*Lab47718284771829这是我在陈青来教授编的图集C101-1(2012)中找到的解释!
回复
6楼
一仰化碳 发表于 2013-10-18 09:42 1、新老规范的受拉钢筋之锚固长度,计算公式的右端项没有变化,还是原来的各个元素。1)老规范把大量不需 …我在陈青来老师编写的C101-1里找到的解释!
回复
7楼
风行者 发表于 2013-10-18 09:20 我问了下施工单位的生产经理,一级建造师,他说lae=labe*ζae不知道对不对不对labe= ζae*lab …labe= ζae*lab这个公式是对的。。。不过lae就不对了。按照陈青来编写的图集C101-1里中的解释应该是lae=ζae*la la=ζa*lab~~~~~~ζa如果不满足11G图集中5种系数就按1.0算,公式也就变成了la=ζa*lab了!
回复
8楼
学习了 这个问题还真的很费解啊
回复
9楼
La、Lae、Lab、Labe代表含义不同,使用部位也不同,应根据图集中不同部位的标注要求使用。
求指点。
回复
10楼
你可以这么理解:当ζa=1,即不需要长度修正的情况下la=lab(非抗震和四级的基本锚固长度),进而laE=ζaE*la=ζaE*lab,可见对于非抗震和四级之上的各等级受拉钢筋锚固长度实际上就是在上述la=lab的基础上乘上一个系数ζaE而已。
回复
11楼
b代表基本,E代表地震。就好分了。
Lab就是钢筋的基本锚固长度,可能是几倍的钢筋直径。
既然是基本,直接用就不太好,还得乘个系数。
查表,乘系数,可以得到La了。
有些钢筋有抗震要求啊,La再乘个系数,得LaE。
咱抗震钢筋也来个基本锚固吧,回推,有个LabE,LabE基本也不能直接用,还是得用LaE。
回复