立管连接卫生器具的层数
hj8501046
hj8501046 Lv.8
2013年10月16日 10:04:26
只看楼主

一个工程6-12层立管连接卫生器具,1-5层没有,这种情况算几层?给排水规范4.3.12

一个工程6-12层立管连接卫生器具,1-5层没有,这种情况算几层?给排水规范4.3.12
免费打赏
北林
2013年10月16日 15:45:12
2楼
按12层算~~~~~~~~
回复
hj8501046
2013年10月16日 16:03:53
3楼
我也是这么想的
回复
zl553706371
2013年10月16日 17:44:15
4楼
7-12层是一样的,不过我还是觉得应该按7层算
回复
慕轩爸爸
2013年10月16日 20:15:43
5楼
7层,不过7-12是一样的
回复
王农勤
2013年10月16日 22:17:31
6楼
zn5211314 发表于 2013-10-16 20:15 7层,不过7-12是一样的这可以按照七层来定的嘛,不过就是,第七层下部的立管比上面的立管要长一些而已.
回复
ulfnsse
2013年10月17日 11:51:19
7楼
你管他,1到6层没有排水管,那垂直高度大于6米了,就是连30层也没事呀。
回复
hj8501046
2013年10月17日 11:54:18
8楼
我是打个比方,如果二楼接卫生间,这样算几层
回复
ulfnsse
2013年10月17日 15:46:53
9楼
hj8501046 发表于 2013-10-17 11:54 我是打个比方,如果二楼接卫生间,这样算几层如果这种,按建筑给排水设计手册,应该是按十一层,那也满足要求了吧,我记得十层高差大于2米还是多少就可以了。它是按连接层数算的,中间间断的也要计在内。从最低点算起。
回复

相关推荐