本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-16 00:06 编辑 我的进线柜离低压总配电室距离大概80米,最多同时运行的总用电设备的额定电流共为340A,我这里乘上个0.87的利用系数后为296A,用YJV 3×185+1×95的电缆,电缆有15米穿埋在地下的镀锌管,总配电室的出线开关有几种选择(我的受电柜开关也选同样的):1、400/400A2、630/500A3、630/400A

本帖最后由 xinshiji168 于 2013-10-16 00:06 编辑

我的进线柜离低压总 配电室距离大概80米,最多同时运行的总用电设备的额定电流共为340A,我这里乘上个0.87的利用系数后为296A,用YJV 3×185+1×95的电缆,电缆有15米穿埋在地下的镀锌管,总配电室的出线开关有几种选择(我的受电柜开关也选同样的):
1、400/400A
2、630/500A
3、630/400A
请大家给一下意见,谢谢!
免费打赏
vvvcuu
2013年10月15日 22:14:56
2楼
让我选择的话,我直接选择400/400的.

总电流不过340A, 同时启动的概率几乎为0,没必要选择更大的. 同理, 框架电流没必要选择更大的.
回复
云飘飘
2013年10月16日 07:15:57
3楼
还要考虑开关配合
回复
lzhaicxy
2013年10月16日 08:58:04
4楼
总配电室的出线开关有几种选择(我的受电柜开关也选同样的):
楼主最好考虑下上下级配合吧,配电室我选500的,进线柜选400的
回复
xinshiji168
2013年10月16日 09:25:32
5楼
lzhaicxy 发表于 2013-10-16 08:58 总配电室的出线开关有几种选择(我的受电柜开关也选同样的):楼主最好考虑下上下级配合吧,配电室我选50 …好,我感觉这样也不错。