建规9.1.2 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa。这一段要怎么理解呢?室外消防给水的供水压力为什么要保证在建筑物最高时水柱还不小于10m呢,那室外的用水压力不就跟室内一样了吗?求指教

建规9.1.2 室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m ;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa
这一段要怎么理解呢?室外消防给水的供水压力为什么要保证在建筑物最高时水柱还不小于10m呢,那室外的用水压力不就跟室内一样了吗?求指教
免费打赏
sjj515
2013年10月14日 22:31:11
2楼
不错 节约 能源在利用
回复
小小泥鳅
2013年10月15日 08:30:35
3楼
sjj515 发表于 2013-10-14 22:31 不错 节约 能源在利用什么意思啊
回复
huangzhimin
2013年10月15日 08:51:30
4楼
可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.1.3 条条文说明。
回复
zhanghaijun760209
2013年10月15日 11:10:59
5楼
室外消火栓系统也分常高压,临时高压(与室内消火栓相同,应满足最高处的压力,但是没有人会选择这个系统),但是室外消火栓系统也可以采用低压系统(基本上都采用这个系统)。
回复
zhaozhixue123
2013年10月15日 16:00:07
6楼
室外消火栓系统也分常高压,临时高压(与室内消火栓相同,应满足最高处的压力,但是没有人会选择这个系统),但是室外消火栓系统也可以采用低压系统(基本上都采用这个系统)。