最近在看施工图的时候,发现一个12层高的板楼中的一个卫生间里,其污水立管没有设置专用通气立管。跟设计院的人沟通,那边说是漏项了。但是后来跟我师傅说了一下这个问题,他却说可以用污水立管旁边的风道来代替,说是“有了风道了,就没必要重复设置。”可是我查阅了《建筑给排水设计规范》,里面第4.6.2条:“建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。”
最近在看施工图的时候,发现一个12层高的板楼中的一个卫生间里,其污水立管没有设置专用通气立管。跟设计院的人沟通,那边说是漏项了。但是后来跟我师傅说了一下这个问题,他却说可以用污水立管旁边的风道来代替,说是“有了风道了,就没必要重复设置。”
可是我查阅了《建筑给排水设计规范》,里面第4.6.2条:“建筑标准要求较高的多层住宅、公共建筑、10层及10层以上高层建筑卫生间的生活污水立管应设置通气立管。”
以及第4.6.7条:“通气立管不得接纳器具污水、废水和雨水,不得与风道和烟道连接。”
所以我疑惑了。我又就这事问了设计院的人,他们明确说是漏项,应该设置专用通气立管。我怀疑师傅是错的,但同时又怀疑是我和设计院的人都经验不足所以不知道还有这种做法。
还是求大神们救助我吧!
2楼
再附上一张系统图。
可以看到其它和卫生间相连的污水立管都设置有专用通气立管,就这根没有。
回复
3楼
卧槽,为什么就是没人来?
回复
4楼
排水立管不能与风道相连的,规范明确规定的。防止废气通过风道窜到室内的。
超过十层的卫生间排水必须设置通气立管或者是用特殊单立管系统的~
回复
5楼
li84236266 发表于 2013-10-18 14:53 排水立管不能与风道相连的,规范明确规定的。防止废气通过风道窜到室内的。超过十层的卫生间排水必须设置 …对啊,我也是这么理解的。
回复
6楼
肯定不能用风道代替,相相信规范
回复
7楼
厕所的排风道是要排除厕所的污浊空气,还有洗澡时产生的潮气等,和排水管道立管要求设置的专用通气立管是2个概念,专用通气立管是为了更好的满足排水流量要求
回复
8楼
灬天蝎石榴木『 发表于 2013-10-19 20:21 厕所的排风道是要排除厕所的污浊空气,还有洗澡时产生的潮气等,和排水管道立管要求设置的专用通气立管是2个 …确实是两个概念。我师傅应该是理解错误了。
回复
9楼
星期一的鹰 发表于 2013-10-24 10:44 确实是两个概念。我师傅应该是理解错误了。通气管只能用于通气.通气管与风道连接,通气管中污浊的气体通过通风管污染室内环境,通气管与烟道连接,将会使高温烟窜入通气管,损坏通气管.故通气管不能接到风管内.
回复
10楼
通气立管必须要设置,而且不能与风道连接
回复
11楼
设计通气立管是为了满足通气需要 规范里有个前提 建筑标准要求较高的 在这个前提下才有后面衍伸部分
回复