断开断路器后,断路器下方的电线均有电
sxy678
sxy678 Lv.2
2013年10月13日 15:44:55
只看楼主

我测了一下断路器下方的线火线对地70V,零线对地210V,合上断路器后下方火线对地220V零线无电压,求大师给讲解一下这是怎么造成的。

我测了一下断路器下方的线火线对地70V,零线对地210V,合上断路器后下方火线对地220V零线无电压,求大师给讲解一下这是怎么造成的。
免费打赏
dongge6666
2013年10月14日 13:51:06
12楼
如果我没有猜错的话,楼主用的开关是1P+N的漏电,且不能断零线那种!加上楼主(或电工)在接线时又没有区分零线和火线,把该经过可以分断开关回路的火线误接到了零线进线端了,这种漏电开关的零线不管是在什么状态下都是不能断开的,所以就会出现楼主所说的情况了,解决问题也简单,只需要将进线零火对换或者是把开关换成2P+N的漏电即可!
回复
xups11
2013年10月14日 13:55:22
13楼
是有其他电源引入了吧
回复
鸭江绿水
2013年10月14日 14:54:30
14楼
dongge6666 发表于 2013-10-14 13:51 如果我没有猜错的话,楼主用的开关是1P+N的漏电,且不能断零线那种!加上楼主(或电工)在接线时又没有区分 …可能性很大。!
回复
sjg9876
2013年10月14日 16:25:51
15楼
是不是感应电。是不是和1根L线过近?:)
回复
wanglu250
2013年10月14日 16:43:27
16楼
回12楼及希望大家参考,楼主说送电后火线对地220,零线对地是0怎么解释,如果是你说的这种情况那么在送电后应该是火线对地是0而零线对地是220才对,也不知道自己表达清楚没
回复
tjlqdlgdx
2013年10月14日 17:07:47
17楼
不太明白,
回复
糖分加土豆
2013年10月14日 21:15:10
18楼
鸭江绿水 发表于 2013-10-14 14:54 可能性很大。!听你们这么说我也觉得可能性很大,毕竟家用电很少双电源,也比较难返送。感应电的可能性也小
回复
dianqipanli
2013年10月15日 05:16:25
19楼
是用万用表还是数显试电笔测得?
回复
wu70kai
2013年10月15日 08:12:35
20楼
此种现象的原因,我赞成12#说的
回复
liliyongjing
2013年10月15日 08:18:40
21楼
鸭江绿水 发表于 2013-10-14 14:54 可能性很大。!可能性很大!遇见过这种情况!
回复

相关推荐

APP内打开