我测了一下断路器下方的线火线对地70V,零线对地210V,合上断路器后下方火线对地220V零线无电压,求大师给讲解一下这是怎么造成的。
我测了一下断路器下方的线火线对地70V,零线对地210V,合上断路器后下方火线对地220V零线无电压,求大师给讲解一下这是怎么造成的。
2楼
断路器下方电线的规格 长度是多少?是不是电容电压
回复
3楼
hui77430768 发表于 2013-10-13 16:05 断路器下方电线的规格 长度是多少?是不是电容电压就是家用照明,不过不应该是电容电压,我怀疑是混入其它电源了
回复
4楼
可以接个灯泡试试看灯丝是否发红或者亮的起,如是,便是存在混线;如不是,便是感应电。
回复
5楼
是不是零线带电
回复
6楼
是不是感应电
回复
7楼
N线对地电阻太大了,如果有设备漏电零线可能就带电,再由照明将电压传到火线。
回复
8楼
:victory::victory::victory:
回复
9楼
不太明白,
回复
10楼
查一下本户的线路是否与其它户有共管之处?
回复
11楼
下面是不是还有其它供电,并且下游的零火线是反的。
回复