求助:今天安全检查,发现施工单位从二级配电箱至三级开关箱的配线采用三相四线制无接地线。施工单位说:开关箱无需三相五线制,二级配电箱才需要,一般开关箱直接与用电设备连接,用电设备直接做打接地铁做接地保护就可以了,感觉好像施工单位说的也有道理。但是感觉好像有点不妥,按照临时用电规范2005版,不是必须采用三相五线制吗,另外设备接地是指重复接地。不知这样理解是否正确。请专家告知。如果规范明确说明更好。谢谢。
必须是TN-S系统,TN-S系统就是俗称的三相五线制。
回复
3楼
这么做不是TT系统么?话说你前面二级如果已经做的是TN,后面还可以做TT系统么?求教高手!
回复
4楼
按《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005》要求,开关箱只接一台设备,当用电设备是纯三相(无220V的N线)时,可以用四芯电缆,其中一芯为PE线。
不管是否重复接地,电源电缆必须有PE芯线!
回复
5楼
必须符合TN-S接地系统。
回复
6楼
施工单位这句话也是有前提了,假如变压器到你总配电箱(临时配电房)是TN-S进线的话,三级箱必须是TN-S(国内所说的三相五线),再则JGJ46-2005明确规定施工现场临时用电必须采用TN-S接地系统,施工单位所说的设备外壳直接接地,这算是TT接地系统。违背了施工现场临时用电必须采用TN-S接地系统。
应该让施工单位改正。老一派做法。
回复
7楼
呵呵,低压配电系统接地型式有以下三种: TT 和 TN 和 IT。
这样的话是能随便改么,那到底算哪个接地系统。
回复
8楼
kyk,xx xx!看一看,学习学习,谢谢楼主分享!
回复
9楼
需要符合TN-S接地系统,施工单位更正
回复
10楼
应该符合TN-S接地系统。
回复
11楼
“另外设备接地是指重复接地。不知这样理解是否正确。请专家告知。如果规范明确说明更好。谢谢。”
重复接地是指将零线上一点或多点再次与大地进行可靠连接。
工作接地一般指将变压器上中性点与大地连接。
保护接地指设备金属外壳与大地连接。
回复