有几个关于动力检修箱的问题求大家帮忙!我是做石化行业工程设计的,用到的动力检修箱,配置如下检修箱总进线开关100A/4P断路器,4个支路,分别是63A/4P断路器出线,63A/3P、63A/2P(380V)和63A/2P(220V)断路器带插座回路,就是一个开关,三个插座检修回路。1,请问这样的配置正确吗?2,我对此是有疑问的,因为样本上最大只有32A的插座,插座前面配63A断路器会有问题吧?

有几个关于动力检修箱的问题求大家帮忙!
我是做石化行业工程设计的,用到的动力检修箱,配置如下
检修箱总进线开关100A/4P断路器,
4个支路,分别是63A/4P断路器出线,63A/3P、63A/2P(380V)和63A/2P(220V)断路器带插座回路,就是一个开关,三个插座检修回路。
1,请问这样的配置正确吗?
2,我对此是有疑问的,因为样本上最大只有32A的插座,插座前面配63A断路器会有问题吧?
3,一般三相和单相的检修负荷(如电焊机)工作电流分别多大的?
4,还有,一个供电回路能链接两个动力检修箱吗?
希望尽快得到高手的耐心解答,谢谢!
免费打赏
qq359879362
2013年10月12日 13:57:12
2楼
1,配置没问题。
2,插座要用工业插座,普通插座不能用,工业有63A的插座。
3,电焊机负荷不定,电流当然也不定。
4,因为电焊机的非持续性,同时系数很低,所以一个供电回路能链接两个动力检修箱没有问题,我都是这么做的。
回复
lingxuct
2013年10月12日 14:42:48
3楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-12 14:45 编辑

偶在石化有近40年了,且原就在检修单位,对检修电源非常熟悉。

楼主的配置极不理想,更不能“一个供电回路能链接两个动力检修箱”,不要在配电室省开关!且配电室低压柜里也不会开关不够的。

一般从低压柜300A断路器接出,到现场动力箱总开关250A(或300A),下面配160A二个,80A二个。

检修动力箱只给接检修电源用,用电设备不能直接接在动力箱的开关下!检修单位自己会带动力箱来的,接电要办《临时用电许可证》,办临时用电许可证前要先办现场用火许可证!石化企业对用火管理极其严格(临时用电属用火范围内)!!!!

检修动力箱不能装插座(不能随便让人一插就能用电),箱门是上锁的,有专人管理的。
回复
qq359879362
2013年10月12日 15:20:02
4楼
lingxuct 发表于 2013-10-12 14:42 偶在石化有近40年了,且原就在检修单位,对检修电源非常熟悉。楼主的配置极不理想,更不能“一个供电回 …检修动力箱专用电源同意。检修动力箱不能装插座?求解,按你的说,160A和80A开关,拉个电焊接线,线怎么接上去,求教?另外,插座也不是让人一插就能用电哪,上锁的话,开关不合,也用不了电,管理开关就行了,为什么不能装插座?
回复
qq359879362
2013年10月12日 15:24:00
5楼
lingxuct 发表于 2013-10-12 14:42 偶在石化有近40年了,且原就在检修单位,对检修电源非常熟悉。楼主的配置极不理想,更不能“一个供电回 …再请教一个问题,一个回路进一个检修箱后,再T接到另一个检修箱,为何不可?
回复
lingxuct
2013年10月12日 15:38:43
6楼
qq359879362 发表于 2013-10-12 15:20 检修动力箱专用电源同意。检修动力箱不能装插座?求解,按你的说,160A和80A开关,拉个电焊接线,线怎么接 …检修单位自己必须带第三级箱,一台电焊机也得有它自己的控制保护开关!插座最大电流多少A?我给你的最小开关是80A!
回复
lingxuct
2013年10月12日 15:40:34
7楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-12 15:41 编辑 qq359879362 发表于 2013-10-12 15:24 再请教一个问题,一个回路进一个检修箱后,再T接到另一个检修箱,为何不可?为什么要T接?想省电缆,有意义吗?石化是大企业,省这钱有什么意思?一条电源电缆两头二个断路器有什么不好?为什么要接三个断路器?如果一条电缆下面接了二个开关,电源侧开关上怎么标位号?
回复
qq359879362
2013年10月12日 16:27:59
8楼
lingxuct 发表于 2013-10-12 15:38 检修单位自己必须带第三级箱,一台电焊机也得有它自己的控制保护开关!插座最大电流多少A?我给你的最 …明白你的意思了,专门的检修单位,自带三级箱,没做过石化,确实很多不知道
回复
qq359879362
2013年10月12日 16:29:24
9楼
lingxuct 发表于 2013-10-12 15:40 为什么要T接?想省电缆,有意义吗?石化是大企业,省这钱有什么意思?一条电源电缆两头二个断路器有 …可能因为行业不同,我们现在做检修箱都是末级的,而且做T接确实是为了省成本,跟石化不能比啊
回复
苏格拉底的眼泪
2013年10月12日 22:16:12
10楼
lingxuct 发表于 2013-10-12 14:42 偶在石化有近40年了,且原就在检修单位,对检修电源非常熟悉。楼主的配置极不理想,更不能“一个供电回 …版主,谢谢你的回答,今天本来给你发私信询问的没成功,我还有疑惑:1,我也不想用链接的方法,但领导不同意不能不听,也有一位电气老专家说可以链接不能超过2台,理由是检修箱需要系数极低,不常用,石化工厂检修箱很多,均用单独回路的话要占几个柜子,电缆也用的非常多浪费!2,混合式的动力检修箱是可以配插座的,这个已经得到厂家的确认,只不过需要定做。一般的是专门的动力检修箱和检修电源插座箱(箱上自带插座的)谢谢解答!
回复
li550251085
2013年10月13日 07:37:23
11楼
foreverbfy 发表于 2013-10-12 22:16 版主,谢谢你的回答,今天本来给你发私信询问的没成功,我还有疑惑:1,我也不想用链接的方法,但领导不 …谢谢分享,,,,,,,有你更精彩