关于RCD(剩余电流动作保护器)的安装一直存在一个疑问,它是安装在PE线上么?如果是的话对于三相四线制的PEN线模式,三项不平衡的话PEN线中肯定会有电流流过的,对于30mA和300mA的RCD岂不是很容易就跳闸了?求解释,附图最好,在线等。
关于RCD(剩余电流动作保护器)的安装一直存在一个疑问,它是安装在PE线上么?如果是的话对于三相四线制的PEN线模式,三项不平衡的话PEN线中肯定会有电流流过的,对于30mA和300mA的RCD岂不是很容易就跳闸了?
求解释,附图最好,在线等。
2楼
我的理解 漏电断路器检测的是火线和零线的电流和 ,当L1+L2+L3+N=0时不动作,当然 L1 L2 L3的方向和N的方向相反,所以三相平衡不平衡不是问题(因为不管平衡不平衡 L1+L2+L3+N都=0),只有当有漏电电流的时候,L1+L2+L3+N≠0,这时候才动作 我也是新手 不知道理解的对不对
回复
3楼
楼主威武,顶起!
回复
4楼
沙发解释得正确~
回复
5楼
本帖最后由 ksecxxx 于 2013-10-11 19:33 编辑
RCD是不能装在TN-C上用的,应为PEN线也流过漏电电流,RCD是不会动作的;另RCD是不能检测不平衡电流的,只有装零序检测时才可以。
回复
6楼
ksecxxx 发表于 2013-10-11 19:31 RCD是不能装在TN-C上用的,应为PEN线也流过漏电电流,RCD是不会动作的;另RCD是不能检测不平衡电流的,只有 …RCD能装在TN-C系统中的,楼上。另外RCD好像是通过一个电流互感器和电路连接起来的,可以把电流缩小。具体的情况我也不是太了解,求高手解释了。
回复
7楼
沙发和地下室讲得很清楚了,RCD的线圈不过PE线,TN-C要改为TN-C-S或局部TT系统才可以装RCD的,不然你装上去是没有效果的。
回复
8楼
谢谢讲解,很清楚,理解了。