电压信号介入的顺序问题
up1191977
up1191977 Lv.2
2013年10月10日 16:34:04
只看楼主

现在有台PT柜,用户要求电压信号先经过隔离刀闸辅助接点,再经过空气开关后引至段子。这个要求合理么?我看到很多保护厂家的原理图是,电压信号先经过空气开关后在经过隔离刀闸辅助节点后再到端子的。不知道电气行业对这个有没有强硬的明确要求!

现在有台PT柜,用户要求电压信号先经过隔离刀闸辅助接点,再经过空气开关后引至段子。这个要求合理么?我看到很多保护厂家的原理图是,电压信号先经过空气开关后在经过隔离刀闸辅助节点后再到端子的。不知道电气行业对这个有没有强硬的明确要求!
免费打赏
智库
2013年10月10日 16:41:18
2楼
先经过刀闸是因为方便对开关的检修和更换。毕竟断路器更容易损坏。