有的时候,空气开关掉落,无法合闸,为什么调换一把零线和火线就能闭合
有的时候,空气开关掉落,无法合闸,为什么调换一把零线和火线就能闭合
22楼
长知识了!
回复
23楼
:D:D:D:D:D:D:D:D:D
回复
24楼
应急这样做倒可以,但要知道这时零地已经混用了,弄不好会造成触电事故!
回复
25楼
安全第一。赞成7#的说法
回复
26楼
学无止境
回复
27楼
相线对地绝缘有损坏,但就算是应急把相线和零线互换,问题还是存在,不建议随便更改线路,因为可能会导致更多的变数,所以尽快找到故障点才是根本。
回复
28楼
这招挺实用,停电叫物业来查麻烦,自己拿把螺丝刀搞定应急可以。
回复
29楼
相线对地绝缘降低,因为相线对地电位高,所以对地出现泄漏电流,开关动作。对换相线和零线后,零线对地电位差较小(甚至为零),所以泄漏电流很小(或没有)所以开关不动作。
回复
30楼
你的空开带漏电吗?你的开关是1p+N?还是2p?你合上开关再带负载会跳闸吗?如果带漏电合上负载就应该调的。如果是断路器是2p他会不会也跳?
回复
31楼
不放地线后悔了吧:lol
回复