变压器低压母线大小选择
engineershao
engineershao Lv.14
2013年10月08日 13:02:16
只看楼主

图集99D201-2干式变压器安装所示表格,上面的母排选择,个人觉得有点偏小。各位有什么看法。

QQ截图20131008125547.jpg

图集99D201-2干式变压器安装所示表格 ,上面的母排选择,个人觉得有点偏小。各位有什么看法。

QQ截图20131008125547.jpg

免费打赏
yhdlspd
2013年10月12日 16:50:41
32楼
谢谢发帖,享用了!
回复
aiwuzhiwen
2013年10月12日 17:02:08
33楼
engineershao 发表于 2013-10-11 11:00 大哥,柜顶母排是平放,你看的是竖放的载流量。。。兄弟啊,你大错啊!125X10在40°时载流量(双拼)是3321.当母线平放是数据应乘以0.92,既3055A
回复
兵长
2013年10月13日 22:00:31
34楼
我想问一下图纸系统图中标有2(3*240+2*120)是不是就是双拼的意思啊???谢谢。
回复
兵长
2013年10月13日 22:02:39
35楼
上面的图中4[3(1*180.。。。。。。。4啊3啊是什么意思啊???谢谢。
回复
engineershao
2013年10月13日 23:04:06
36楼
兵长 发表于 2013-10-13 22:00 我想问一下图纸系统图中标有2(3*240+2*120)是不是就是双拼的意思啊???谢谢。嗯,双拼240电缆。
回复
兵长
2013年10月14日 09:03:47
37楼
engineershao 发表于 2013-10-13 23:04 嗯,双拼240电缆。谢谢啊,下面的问题帮忙看下哈,哈哈,谢谢
回复
wangyuhua917
2013年10月14日 09:38:27
38楼
:D谢谢楼主
回复
wenwenchao007
2021年05月29日 15:23:19
39楼

2000KVA开关整定值3200A,TMY-2(125X10)的40度平放的数据才3055A。如果按40度温度铜排平放的数据是有点偏小。