植筋长度如何确定呢?按照15d计算呢?还是按照其最小锚固长度min :1 受拉钢筋锚固: max{0.3ls;10d;100mm};2 受压钢筋锚固:max{0.6ls;10d;100mm}。注:对悬挑结构、构件尚应乘以1.5的调整系数。来确定?请教各位。谢谢了

植筋长度如何确定呢?按照15d计算呢?还是按照其最小锚固长度min :
1 受拉钢筋锚固: max{0.3ls;10d;100mm};
2 受压钢筋锚固:max{0.6ls;10d;100mm}。
注:对悬挑结构、构件尚应乘以1.5的调整系数。
来确定?请教各位。谢谢了
免费打赏
來兮
2013年10月07日 09:50:43
2楼
本帖最后由 csccbjs 于 2013-10-8 00:58 编辑

你都知道了,还问什么。
常规做法,直径20以下的钢筋取15 d,20以上的取20 d
还有按照规范计算的,这个就要麻烦一些,而且别指望工人能帮你很好掌握长度。
遇到悬挑构件确实应该乘以1.5的加强系数。
另外,这个问题我前几天才给人解答过,不知道你看过没有?
回复
我本平凡
2013年10月07日 14:09:43
3楼
现场要相互结合,别死搬规范
回复
zxg224
2013年10月07日 14:38:49
4楼
不知道你说的是什么部位的植筋,我传一个江苏填充墙植筋的图集你看看
回复
jiankang661
2013年10月07日 15:25:35
5楼
zxg224 发表于 2013-10-7 14:38 不知道你说的是什么部位的植筋,我传一个江苏填充墙植筋的图集你看看在加固里面植筋应该用的比较多。
回复
kun615
2013年10月09日 12:03:37
6楼
感谢感谢。。向同行致敬!
回复
yygzxth2006
2013年10月09日 12:29:47
7楼
这跟植筋胶的种类也有一定的关系,植筋胶使用说明上一般都有。
回复
muebbs
2013年10月09日 12:44:48
8楼
钢筋植筋技术-《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006。植筋重点是植筋深度和植筋间距的问题,这个工地上有个模糊的概念,就是15d,但是这个是错误的。应该套用混凝土结构加固设计规范要求进行计算,根据计算结果确定植筋深度。
《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006第77页有专门讲“植筋技术”的一篇,对植筋的构造要求和植筋深度的计算有详细的说明。当然,自己来算有点麻烦,网上有热心人做了这个小软件——“植筋锚固长度计算软件”。就在我的博客里面zhiliangyuan.com/post-78.html
回复
qiutongcai
2013年10月09日 20:24:07
9楼
学习了 ,一般工地不严格的话植筋长度大部分700长,末端加弯钩
回复
帅气的混凝土
2013年10月09日 20:43:56
10楼
O(∩_∩)O谢谢楼主分享。
回复
dxc13971151636
2014年01月11日 11:01:48
11楼
这个要看是砌体结构植筋还是主体结构植筋(比如植筋做梁柱),,,