请问,对于建在室外的氧化沟冬季(最低气温-15℃左右)保温有何妙招?
请问,对于建在室外的氧化沟冬季(最低气温-15℃左右)保温有何妙招?
2楼
1)做在地下
2)加盖
3)进水加温
回复
3楼
coffee_cat 发表于 2013-10-6 17:26 1)做在地下2)加盖3)进水加温地下的话,担心后面构筑物高程上更低,有难度,加盖会不会影响自然复氧?
回复
4楼
liwanxuelijie 发表于 2013-10-6 17:46 地下的话,担心后面构筑物高程上更低,有难度,加盖会不会影响自然复氧?谢谢coffee_cat
回复
5楼
liwanxuelijie 发表于 2013-10-6 17:46 地下的话,担心后面构筑物高程上更低,有难度,加盖会不会影响自然复氧?只要地质条件允许,我们一般都是一半地上一半地下的氧化沟加盖会不会影响复氧,这个我不清楚,我们用的是活性污泥法,鼓风曝气,加盖是为了气味控制和保温。
回复
6楼
coffee_cat 发表于 2013-10-6 18:06 只要地质条件允许,我们一般都是一半地上一半地下的氧化沟加盖会不会影响复氧,这个我不清楚,我们用的 …好的,谢谢
回复
7楼
池体外做保温材料。
回复
8楼
zojohn 发表于 2013-10-11 10:56 池体外做保温材料。求教,怎么做?这方面不太了解。
回复
9楼
运行期间还要保温吗?
回复