2楼
赞一个,:lol
回复
3楼
安装不是很规范,保温的支吊架应安装垫木,应该用膨胀螺栓,而非內胀。
回复
4楼
吊架间距貌似大了点吧
回复
5楼
路过学习:victory:
回复
6楼
这样 的 图片 来自 现场 ,很好 !即使错误 ,也很有意思
回复
7楼
与吊顶距离很近,保温有点困难。还有就是风管和隔墙龙骨贴的很近,可能有噪声
回复
8楼
新型风机软接
回复
9楼
ghg898 发表于 2013-10-5 09:38 安装不是很规范,保温的支吊架应安装垫木,应该用膨胀螺栓,而非內胀。你说的用膨胀螺栓,不得用内胀,这个我也听说过,但是不知道为什么,能否讲解一下。
回复
10楼
哈哈,自从转行做设计,就基本没在现场待过,看着好熟悉啊!!!赞一个!!!
回复
11楼
赞~~~
回复