土方工程技术特点开挖前先进行:测量定位、抄平放线、设置好控制点土方开挖原则:开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖(重点)浅基坑开挖:基坑边缘推置土方和建筑材料一般应距基坑上部边缘不少于2m,堆置高度不应超过1.5m。深基坑开挖(5m):挖土方案主要有放坡挖土(最经济的挖土方案-不需要支护(支护的设计费、施工费),中心岛式(墩式)挖土(四周向中间挖),盆式挖土(中间向四周挖)和逆作法挖土。前者无支护结构,后三种皆有支护结构。
土方工程技术特点
开挖前先进行:测量定位、抄平放线、设置好控制点
土方开挖原则:开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖(重点)
浅基坑开挖:基坑边缘推置土方和建筑材料一般应距基坑上部边缘不少于2m,堆置高度不应超过1.5m。
深基坑开挖(5m):挖土方案主要有放坡挖土(最经济的挖土方案-不需要支护(支护的设计费、施工费),中心岛式(墩式)挖土(四周向中间挖),盆式挖土(中间向四周挖)和逆作法挖土。前者无支护结构,后三种皆有支护结构。
土方回填:土料要求与含水量的控制
一般不能选用淤泥、淤泥质土,膨胀土,有机质大于8%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土,含水量不符合压实要求的粘性土。填土方应尽量采用同类土,土料含水量一般以手握成团、落地开花为适宜
验槽组织人:建设单位项目负责人或总监理工程师
验槽参加的单位:建设单位、勘察单位 、设计单位、施工单位、监理单位
验槽方法 地基验槽通常采用观察法。对于基层以下的土层不可见部位,通常采用钎探法。
验槽方法以观察为主,以钎探为辅,个别采用轻型动力触探
(1)观察验槽 (为主)
1)观察土质是否与勘察报告相符,基槽尺寸是否与设计相一致;
2)检查基坑边坡是否稳定;
3)检查基槽内有无旧建筑物基础、洞穴及人防工程等
(2)钎探验槽(为辅)
根据锤击次数和入土的难易程度来判断土的软硬情况及有无空穴枯井、土洞等。钎探时注意:
同一工程应钎径一致、锤重一致、用力一致。每贯入30cm,记录一次。
(3)轻型动力触探
遇到下列情况之一时应进行轻型动力触探
(1)持力层明显不均匀时;
(2)浅部有软弱下卧层时;
(3)有浅埋的坑穴、古墓、古井直接观察难以发现时;
(4)勘察报告和设计要求进行轻型动力触探时
观察法验槽的重点部位
(1) 柱基
(2)墙角
(3)承重墙下面
(4)其他受力较大的部位
砖石基础要点
特点:抗压性能好,整体性、抗弯、抗折、抗剪性差施工操作简便、造价低,用在7层及7层以下的一般民用建筑和墙承重的轻型厂房基础工程。
砖应提前1-2天浇水湿润,烧结普通砖含水率宜为10%-15%。(现场含水率的测定方法:)
如第一层砖水平灰缝大于20mm,毛石大于30mm,应用细石混凝土找平,不得用砂浆或在砂浆中掺细砖或碎石处理。
砖基础施工的技术要求:
1.大房脚有等高式和间隔式。
2.砖基础的转角处和交接处应同时砌筑,当不能同时砌筑时,应留置斜槎。
3.砖基础、砖墙的水平灰缝厚度和垂直灰缝宽度宜为10mm(8-12),水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%。
4.砖基础底标高不同时,应从低处砌筑,并由高处向低处搭接。
5.基础墙的防潮层,当设计无具体要求时,宜用1:2水泥砂浆加适量防水剂铺设,其厚度为20mm。防潮层位置宜在室内地面标高一下一皮砖处。
混凝土基础施工技术要求
单独基础浇筑:
台式基础浇筑不允许留施工缝,每层一次灌足,顺序是先边角后中间。
条形基础浇筑:
根据基础的深度分层分段浇筑连续浇筑混凝土,一般不留施工缝。
设备基础浇筑:
一般分层浇筑,并保证上下层之间不留施工缝,每层混凝土厚度控制在200-300mm,每层浇筑从低处开始,沿长边方向,自一端向另一端浇筑,也可采取中间向两端浇筑或两端向中间浇筑。
大体积混凝土工程
大体积混凝土的浇筑方案 可以选择全面分层,分段分层,斜面分层。(采用分层浇筑,应保证在下层混凝土初凝前{水泥和混凝土的初凝时间不是一个概念}将上层混凝土浇筑完毕)
说明:水泥初凝时间不宜太短(六大常用水泥不得短于45min),终凝时间不宜太长(硅酸盐水泥不得长于6.5h{390分钟},其他五大类水泥不得长于10h)
全面分层(用于面积小厚度大)、
分段分层(用于面积大高度大)、
斜面分层(用于面积大,长度大于三倍厚度)
大体积混凝土的-二次振捣:
1. 混凝土应采取振捣棒振捣。
2. 在初凝前进行二次振捣
说明:浇筑时进行首次振捣,初凝前进行二次振捣。
大体积混凝土的养护:
养护方法分为保温法和保湿法两种。大体积混凝土浇筑完毕后,12小时以内加以覆盖和浇水。
普通硅酸盐水泥拌制的混凝土养护时间不少于14d,采用矿渣水泥、火山灰水泥等拌制的混凝土养护时间不少于21d。
防止大体积砼因温度应力作用产生裂缝的措施-核心;控制内外温差(质量案例知识点)
1)采用低水化热(矿渣水泥)的水泥
2)保证混凝土强度等级前提前,适当降低水灰比,减少水泥用量
3)降低入模温度,控制内外温差。
4)及时对砼覆盖保温、保湿材料。
5)可在基础内预埋冷却水管,通入循环水,降低水化热产生的温度。
6)设置后浇带
7)采用二次抹面工艺,减少表面收缩裂缝。
桩按施工工艺可以分成:预制桩、灌注桩
预制桩:静力压桩、锤击沉桩、振动法
灌注桩:沉管灌注桩、人工挖孔灌注桩、钻机成孔灌注桩