本帖最后由 liming063322 于 2013-9-30 11:06 编辑 XXX公司配电工程电气全套图纸设计说明二、工程概述:为满足XX有限公司用电需要,需新建S11-M-1250kVA变压器1台为其供电以满足其用电需求。三、设计范围: 1、采用10kV单回路电源供电;本工程接入干线#45杆,施工前请核实电源馈线名称,做好停电、验电、挂接地等工作,严防事故,施工后保持原相序不变。
XXX公司配电工程电气全套图纸
设计说明
二、工程概述:
为满足XX有限公司用电需要,需新建S11-M-1250kVA变压器1台为其供电以满足其用电需求。
三、设计范围:
1、采用10kV单回路电源供电;本工程接入干线#45杆,施工前请核实电源馈线名称,做好停电、验电、挂接地等工作,严防事故,施工后保持原相序不变。
2、电源接入点及接线方式:由 干线#45杆敷设ZRYJV22 -8.7/15kV-3x70mm2电缆引至新建电房高压柜,在变压器室新安装1台S11-M-1250kVA变压器,在低压室新装低压开关柜。
四、设计规模
(1)新装户外电缆头装置1套、户内电缆头装置3套,安装户外分界刀闸1套;
(2)新装S11-M-1250kVA油浸式变压器1台;
(3)新装高压柜3面,低压柜4面;
(4)新敷设ZRYJV22-3*70/104米,新敷设低压母线槽(CCX4-2500/4)/15m。
(5)新建L型电缆小管井2座,直通电缆小管井2座,新敷设人行道2A型管100米。
(6)设计围内的所有电气设备均按中国南方电网公司要求安装按键环标志。
所有电缆要现场定位并安装走向标志。
五、设计主要原则
1、供电方案和报装程序严格遵守广州供电局业扩流程制度和相关要求。
2、严格遵守相关规程、规范。
10kV配电系统图