2014年二级建造师建筑实务预习知识点(2)砌体结构的优缺点优点:1) 容易就地取材,比使用水泥,钢筋和木材造价低;2) 具有较好的耐久性,良好的耐火性;3) 保温隔热效果良好,节能效果好;4) 施工方便,工艺简单;5) 具有承重与围护双重功能;缺点:6) 自重大,抗拉,抗剪,抗弯能力低;7) 抗震性能差;--采取抗震构造措施,整体性能差-主要才墙身8) 砌筑工程量繁重,生产效率低。
砌体结构的优缺点
优点:1) 容易就地取材,比使用水泥,钢筋和木材造价低;
2) 具有较好的耐久性,良好的耐火性;
3) 保温隔热效果良好,节能效果好;
4) 施工方便,工艺简单;
5) 具有承重与围护双重功能;
缺点:6) 自重大,抗拉,抗剪,抗弯能力低;
7) 抗震性能差;--采取抗震构造措施,整体性能差-主要才墙身
8) 砌筑工程量繁重,生产效率低。
主要注意两点
(1)具有较好的耐久性、良好的耐火性;
(2)保温隔热性能好,节能效果好。
砌体抗压强度主要因素:1.砖的强度等级 2.砂浆的强度等级与其厚度 3.砌筑质量
房屋结构静力学计算方案:1.刚性方案 2.刚弹性方案 3.弹性方案
三性指标:
强度(承载力),
刚度(变形)
稳定性(高厚比)。
用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。(受压构件要验算稳定性)
规范规定,对于跨度大于6m的屋架和跨度大于4.8米的梁,其支撑面下为砖砌体时,应设置混凝土或钢筋混凝土垫块。
墙体承载力不足:(1)增加墙厚(2)提高砖和砂浆的强度等级
墙体局部承载力不足:(1)设置砼垫块(2)设置钢筋砼垫块
钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3.圈梁高度不宜小于120mm,纵向钢筋不得少于4A10,绑扎的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不得大于300mm
墙体的构造措施:伸缩缝(基础可不分开)、沉降缝(基础必须分开)、圈梁
在强烈的地震作用下,多层砌体结构破坏的部位主要是墙身,因此必须采用抗震构造措施
构造柱的最小截面:多层砖房240mm*180mm(240*115*53)
小砌砖房 190mm*190mm(390*390*190)
抗震设防的思想:小震不坏,中震可修,大震不倒
构造柱必须与圈梁连接。在柱与圈梁相交的节点处应适当加密柱的箍筋,加密范围在圈梁上、下均不应小于450mm或1/6层高,箍筋间距不宜大于100mm。
墙与构造柱连接处应砌成马牙槎,每一个马牙槎高度不宜超过300mm,且应沿高每500mm设置2Φ6水平拉结钢筋,每边深入墙内不宜小于1.0m。
建筑构造要求
住宅是安层数分类:1-3为低层住宅 4-6为多层住宅 7-9为中高层住宅 10层及10层以上为高层住宅。
除住宅以外的民用建筑是按高度来分类的:大于24米为高层建筑,建筑高度大于100米为超高层建筑。
建筑高度的计算:室外地面至建筑物和构筑物最高点开向公共走道的窗扇,其底面高度不应低于2m,临窗窗台低于0.8m、住宅窗台低于0.9m时,应采取防护措施。
室内坡道坡度不宜大于1:8,室外坡道不宜大于1:10;供轮椅使用的坡道不应大于1:12。
与水平面夹角小于75度的屋面玻璃,必须使用安全玻璃,当屋面玻璃最高点离地面大于5m时,必须使用夹层玻璃。两边支承的屋面玻璃,应支撑在玻璃的长边。
应急照明包括疏散照明(0.5LX)、安全照明(5%)和备用照明(10%)
建筑高度的控制:
1.非实行建筑高度控制区内建筑高度,坡屋顶应按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;下列突出物不计入建筑物高度内;局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4者,突出屋面的通风道、烟囱、通信设备和空调冷却塔等。
2.主要交通用的楼梯,梯段改变方向时,平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽,并不得小于1.20m,每个梯段的踏步不应超过18级,亦不应少于3级;楼梯平台过道处的警告不应小于2m。
卫生间防水构造:楼板四周除门洞外,应做混凝土翻边,其高度不应小于120mm。
建筑物理环境技术要求
光源的选择:热辐射光源(白织灯、卤钨灯)、气体放电光源。
开关频繁、要求瞬时启动和连续调光等场所,宜采用热辐射光源。
有高速运转物体的场所宜采用混合光源。
应急照明包括疏散照明,安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动的光源。