照明设计中的问题
tune36
tune36 Lv.14
2013年09月28日 16:32:08
来自于照明工程
只看楼主

在照明设计中照度计算是不可避免的,请问各位大侠都是用什么方法计算的?我一般是采用“利用系数法”计算平均照度,在照度的计算过程中利用系数的取值大家都是怎么确定的?

在照明设计中照度计算是不可避免的,请问各位大侠都是用什么方法计算的?我一般是采用“利用系数法”计算平均照度,在照度的计算过程中利用系数的取值大家都是怎么确定的?
免费打赏
tune36
2013年09月28日 16:36:47
2楼
如果根据 李蔚 中国建筑工业出版社 出版的《建筑电气设计常见及疑难问题解析》中第四章 正常照明与应急照明系统 P72 面光源照明利用系数表4-5 所列的利用系数,计算出来的照明功率密度LPD值往往会比较大,一不小心就违反强规了,请问各位大侠的看法。
回复
tune36
2013年09月28日 16:52:16
3楼
本帖最后由 tune36 于 2013-9-28 16:55 编辑

@ 加肥猫
回复
逸風
2013年09月29日 15:01:48
4楼
规范还是要多看,才能理解。
回复
wrizhong
2013年09月29日 16:09:23
5楼
求组:一个宽1米厂53米的室外平台,需布设100W高压钠灯,需要布设多少盏灯才能满足规范里的照度?(不分应急灯和普通照明灯)
回复
海夜风
2013年09月30日 01:00:02
6楼
用节能灯一般都不会超出范围的吧~
回复
无涯子
2013年09月30日 13:38:42
7楼
DALIX,或者厂家提供的计算软件……
回复
无涯子
2013年09月30日 13:39:39
8楼
错了,是 Dialux
回复
lwg3612
2013年10月01日 23:57:45
9楼
不错的资料学习了。
回复
tune36
2013年12月27日 14:36:15
10楼
thc_剑云 发表于 2013-9-29 15:01 规范还是要多看,才能理解。请指教!
回复
tune36
2013年12月27日 14:38:56
11楼
今天无意间看到,照明设计规范表6.1.7 后有个注 :房间或场所的室型指数值等于或小于1时,本表的照明功率密度可增加20%。不知道大家有没有注意到~