水泵,功率45kw额定电流84.7a实际运行电流72a。但是运行不到一个星期,前端轴承必然发热烧坏。水泵出口流量和压力也正常。
水泵,功率45kw额定电流84.7a实际运行电流72a。但是运行不到一个星期,前端轴承必然发热烧坏。水泵出口流量和压力也正常。
12楼
量量轴电压,是不是轴电压高击穿油膜。
回复
13楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-9-29 14:23 编辑 鸭江绿水 发表于 2013-9-27 16:51 一体直连泵,水泵叶轮就在电机轴上。除非叶轮自己有问题。一般巡视检查发现轴伸端盖过热声音较大就立即停 …轴承室内就没油了?油从什么部位漏掉的?立式电机结构上有油封的,油封破损或没装?叶轮就装在电机轴上?没见过电机轴上直接装水泵叶轮的(除了潜水泵)。叶轮装在电机轴上,运行中电机有轴向拉力,没装“止推轴承”?
回复
14楼
本帖最后由 鸭江绿水 于 2013-9-30 09:52 编辑
综合以上朋友的观点在解释一下:
我们这用的是凯泉泵,是一体泵,卧式。可以上网查到(还有其他厂家也有这种泵,噪音小,渗漏小,唯独我感觉就是拆卸一次麻烦,有点作广告的嫌疑)这种电机前轴长,叶轮直接安装在轴上,电机端盖与水泵端盖之间用机械密封隔离,保证不漏水。
没有采用变频。
轴承因为高温,油有些碳化。
三台水泵并联,一开两备。只有一台有问题。
求解!
回复
15楼
鸭江绿水 发表于 2013-9-30 09:51 综合以上朋友的观点在解释一下:我们这用的是凯泉泵,是一体泵,卧式。可以上网查到(还有其他厂家也有这 …你说的直联泵属于特殊结构,一般有运行经验者少,最好找厂家咨询。
回复
16楼
根据您说的情况,还是在负载上找故障!
回复
17楼
我们原来也有一台自吸泵有类似问题,轴承弄下来油变焦发黑,前后换了有两三个轴承,最初在保厂家还换过一个,后来设备改造不用了,22kw电机还在那扔着呢!
回复
18楼
齐善堂 发表于 2013-10-7 17:26 根据您说的情况,还是在负载上找故障!电流不超,负载没问题。
回复
19楼
首先看输送的流体介质是什么,还有是否有推力作用。电机就检查下轴承盒的装配位置是否正常,我曾经遇见过1台轴承外圈配合过松,造成电机风扇冷却扇叶熔化了的。
回复
20楼
凯泉的没说:水泵接入管是否同同水泵吸入口?
另外可否有水泵安装的照片看看?
回复
21楼
lihuajiancn 发表于 2013-10-11 09:37 凯泉的没说:水泵接入管是否同同水泵吸入口?另外可否有水泵安装的照片看看?忘了,不应该提厂家的。不知道你需要什么照片。传两张你看看。手机拍的。
回复