高层中计算风压的高度的确定
rsq2001
rsq2001 Lv.2
2004年11月19日 08:51:45
只看楼主

高层(satwe)中计算修正后的基本风压,确定风压高度变化系数中的高度是建筑物的总高度吗?风振系数计算公式中的振型系数,对于质量和刚度沿高度分布比较均匀的弯剪型结构,可近似采用振型计算点距室外地面的高度(Z)与房屋的高度(H)的比值,中的Z是如何确定的?也是建筑的总高度吗?修正后填入(satwe)中的风荷载信息中?

高层(satwe)中计算修正后的基本风压,确定风压高度变化系数中的高度是建筑物的总高度吗?风振系数计算公式中的振型系数,对于质量和刚度沿高度分布比较均匀的弯剪型结构,可近似采用振型计算点距室外地面的高度(Z)与房屋的高度(H)的比值,中的Z是如何确定的?也是建筑的总高度吗?修正后填入(satwe)中的风荷载信息中?
免费打赏
huxh501
2005年01月19日 14:00:52
2楼
以上所指的均为计算层至室外地面的高度而不是总高度,具体可以参见〈混凝土结构设计规范算例〉这本书。SATWE中输入的修正后的基本风压而不是风荷载,与以上说的参数均没有关系。
回复
menghu1983
2005年01月26日 21:53:48
3楼
你是大学新生?
回复
shi_gongyuan
2006年12月19日 11:07:47
4楼
<混凝土结构设计规范算例>一书中的例2,我做了一下,它给出的基本风压是0.45,粗糙度是C,改结构是普通结构,所以我就把0.45作为修正后的基本风压输进去了,但是y向风载下的梁弯距偏小,请问哪位老师能指点一下,是不是要把0.45乘以1.1?但是新规范已经写明基本风压是50年周期,对于高层采用100年周期的。所以取0.45应该是对的啊?
回复

相关推荐