开利19XL离心机导叶的异常情况
风尘侠
风尘侠 Lv.11
2007年09月17日 15:11:19
来自于制冷技术
只看楼主

前两天遇到此离心机,开始故障是经常报压缩机扬程过高,因为有两台.一台是外文操作器,一台是中文操作器,两台都是差不多,主要是扬程高,导叶打不开,刚开机时总要有半小时在调节蒸发器温差,不然的话就会开热气旁通或者造成喘震限制.导叶打不开冷量就上不去,无论怎么办就不行了,就算关掉重新开也没有用,结果查出是导叶电机不动作,他有三根线,中间是回路线一路有7欧姆,一路没有阻值,且电机烫,手不能摸,量电机供电电源有115V,所以判断电机坏了,后联系开利厂家他们说可能不是电机坏,上门来检查将机组配置设定修改,将导叶设置归零,后开机正常了,冷量也上去了.

前两天遇到此离心机,开始故障是经常报压缩机扬程过高,因为有两台.一台是外文操作器,一台是中文操作器,两台都是差不多,主要是扬程高,导叶打不开,刚开机时总要有半小时在调节蒸发器温差,不然的话就会开热气旁通或者造成喘震限制.

导叶打不开冷量就上不去,无论怎么办就不行了,就算关掉重新开也没有用,结果查出是导叶电机不动作,他有三根线,中间是回路线一路有7欧姆,一路没有阻值,且电机烫,手不能摸,量电机供电电源有115V,所以判断电机坏了,后联系开利厂家他们说可能不是电机坏,上门来检查将机组配置设定修改,将导叶设置归零,后开机正常了,冷量也上去了.
事后想就怪了,就三根线,又有电就不转怎么怪设置的事情呢?
请此类问题专家解答,以解困惑!期待共同进步
免费打赏
大雪漫天
2007年09月17日 21:17:34
2楼
我也遇到过,重新归零矫正过就好了,好像是机子保护电路的问题,个人意见。
回复
covver
2007年09月19日 22:22:37
3楼
扇门马达内部结构和普通电机不一样,
你测的7欧姆是扇门马达的主绕组,
光有115V供电给主绕组,电机是不会动的。
它要接受电脑板控制,来执行正反转。
回复
风尘侠
2007年09月20日 17:19:18
4楼
是这个道理,所以到最后开利公司的人过来没怎么看就说不是电机的问题了,看样这个问题是一直存在的,今天我们又过去看了一下,冷量又没有上去了,结果跟他们学将导叶归零问题迎刃而解.
回复
sen-an
2009年08月08日 09:29:50
5楼
你们所说的导叶归零设置是如何做的啊?我这里的机器也碰到这种情况,一开机就预报警扬程过高,导致机组无法加载和扇门都打不开。
看了温度之类的都很正常,有的请麻烦说下QQ329361458
回复
lpvdxvicfh
2009年09月30日 16:53:27
6楼
1.因主机在启动前会进行自主检测,导叶未归零会加大启动负荷,或在非正常状态运转.2.在开机前手动将导叶关闭复位可避免异常状况.
回复