根据pkpm的梁配筋结果,出梁平法配筋图,是每一位结构新手的必修课,而配梁钢筋时,我发现我反复做的一件事就是——选钢筋。 选择钢筋直径时,严格按pkpm的结果是毋庸置疑的,这是安全的保障,可是我在选择钢筋时还一直有个“纠结”,在保证配筋面积差不多的情况下,梁钢筋是选择“小直径而多布几根”还是“大直径而少放几根”。举个例子:250x500的KL,pkpm结果假设梁底筋面积 9—15—11,显然梁底筋至少1500mm2左右才行,我可以细而密配6根18(A=1527mm2,6Ф18 4/2),也可以大而少点陪5根20(A=1570mm2,5
)…………还有个更常遇到例子就是梁顶面通长钢筋的选择,你
如果选2根18作为通长筋,在配筋面积一定的条件下,则会导致梁钢筋细而密,如果选择2根20作为梁通长钢筋则相比“细而密”则“大而少”了。
听很多前辈说应该“小而密”,就是尽量选择小直径的而多放几根钢筋,因为梁本身就是带裂缝工作的,钢筋细而密时,钢筋表面跟砼的接触面更大,混凝土能更多的去包裹住钢筋,从而能有效的减少梁开裂……
而最近有从一些书中了解到:受力钢筋应首选大直径的钢筋28mm、32mm 甚至40 ,这样会使钢筋彼此间距大点,混凝土更容易浇筑密实,有利于混凝土跟钢筋共同工作,形成更加统一的构件整体。
望各位大虾们,不吝赐教。
22楼
很有道理,受教了。
回复
23楼
我认为第一个原则应该是争取只配一排钢筋,第二排钢筋的抗弯能力有所减小,且施工不便,最好只配两个;其次才是相同排数下选筋,倾向于细而密,控制裂缝
回复
24楼
不管是细而密,还是大而粗,都要其使用条件,主要与梁宽有关。其他原因有通长钢筋的大小,相邻跨钢筋的直径等
回复
25楼
liuzhan918 发表于 2013-9-26 09:41 我认为第一个原则应该是争取只配一排钢筋,第二排钢筋的抗弯能力有所减小,且施工不便,最好只配两个;其次 …很有实际操作性,估计大部分设计人员都是这么搞的。
回复
26楼
zxj_13724191179 发表于 2013-9-26 10:00 不管是细而密,还是大而粗,都要其使用条件,主要与梁宽有关。其他原因有通长钢筋的大小,相邻跨钢筋的直径 …跟梁宽肯定是有直接关系的,我这是在梁宽一定的条件下讨论哪个更好
回复
27楼
erguoxiong 发表于 2013-9-25 16:51 毫无疑问是细而密好,减少锚固长度、搭接长度,减少保护层厚度,伸至还减少箍筋的最小构造直径;对于受力来 …你的回答很全面了,谢谢。
回复
28楼
细而密好,减少锚固长度、搭接长度,减少保护层厚度,伸至还减少箍筋的最小构造直径
回复
29楼
hyp1962 发表于 2013-9-25 22:04 “细而密”缘于过去的年代,好处在于可以减少裂缝发生或者减小裂缝宽度,且“细”可以最大限度地接近配筋计 …v5
回复
30楼
一直很纠结的问题,看过了这么多回复,心里稍有眉目了,:lol好贴,小顶一下
回复
31楼
如果普通住宅,跨度不大,裂缝不会起控制作用,这时候选少而粗的钢筋有利于混凝土的振捣,保证施工质量,节省人工。如果是公建,选择细而密的比较好,利于控制裂缝。
回复