我们工程中拆模后发现混凝土表面全是钢筋锈出的痕迹(主要是垫块过稀、个别厚度不够以及梁底钢筋未绑扎垫块垫不起来),现在拆模后主要是梁锈出混泥土表面很厉害,能清楚的显示出主筋和箍筋的位置。 因为我们是楼盘,特别是梁底批腻子的话肯定要不了多久又会锈出来一是影响使用寿命;二是将来业主投诉厉害。 现在想请教各位大大怎么处理这个事?有什么方法能使以后也不锈出来,成本高点也无所谓?
钢筋在混凝土里一般不会生锈的,即便保护层薄也不会这么快生锈,一定是施工的时候钢筋已经严重锈蚀了。
回复
3楼
混凝土保护层过薄,对结构的受力与耐久性影响都非常大,必须考虑采取合适的措施进行补救,否则将后患无穷。
回复
4楼
混凝土保护层过薄,对结构的受力与耐久性影响都非常大,必须考虑采取合适的措施进行补救,否则将后患无穷。
回复
5楼
这个需要找加固公司了吧。。。。
回复
6楼
1、预防:控制钢筋原材料,不能钢筋锈蚀就直接用上
2、措施:浇筑前检查混凝土保护层厚度,确保15~20以上
3、解决办法:已经锈蚀的钢筋,想办法凿除周边混凝土,切割,水泥砂浆修补
4、影响:如果不解决,后期抹灰批腻子都会锈蚀至面层,导致空鼓、腻子脱落,引发业主索赔。
回复
7楼
多看规范有好处
回复
8楼
ma15250778252 发表于 2013-9-25 16:31 这个需要找加固公司了吧。。。。我也觉得是
回复
9楼
1、预防:控制钢筋原材料,不能钢筋锈蚀就直接用上
2、措施:浇筑前检查混凝土保护层厚度,确保15~20以上
3、解决办法:已经锈蚀的钢筋,想办法凿除周边混凝土,切割,水泥砂浆修补
4、影响:如果不解决,后期抹灰批腻子都会锈蚀至面层,导致空鼓、腻子脱落,引发业主索赔。
回复
10楼
找加固公司进行加固,或者敲掉重做。
回复
11楼
必须处理下,不然麻烦的很
回复