2楼
主变中性点接地刀闸分合闸规定:给主变充电或零起升压时必须合入中性接地刀闸,这是考虑避免充电时产生危险高电压对变压器绝缘造成损坏,以后是否断开中性点接地刀闸由中调决定,正常运行时,一个系统只要有一个变压器接地就行,如果没有接地点对大接地系统来说非常危险的(过电压),还考虑零序保护无接地点没法动作!
回复
3楼
谢谢!
回复
4楼
110kV系统是大电流接地系统,也就是要求中性点接地,这是为了防止操作过电压,同时也是零序保护可靠动作的条件。为了零序保护有足够的灵敏度,要求接地点数量保持固定,保证系统零序阻抗不变。
回复
5楼
110KV及以上变压器操作时,高压侧必须接地.正常运行时,中性点接地与否由调度根据具体运行方式决定。
回复
6楼
主持搂主的说法
回复
7楼
讨论、学习、提高
回复