发电厂主变中性点接地刀闸什么时候合,分?为什么?
guai_27
guai_27 Lv.2
2007年09月17日 13:15:09
来自于继电保护
只看楼主

本人刚刚加入电力行业,谢谢高人指点!!

本人刚刚加入电力行业,谢谢高人指点!!
免费打赏
haosi-1981
2007年09月17日 16:10:08
2楼
主变中性点接地刀闸分合闸规定:给主变充电或零起升压时必须合入中性接地刀闸,这是考虑避免充电时产生危险高电压对变压器绝缘造成损坏,以后是否断开中性点接地刀闸由中调决定,正常运行时,一个系统只要有一个变压器接地就行,如果没有接地点对大接地系统来说非常危险的(过电压),还考虑零序保护无接地点没法动作!
回复
guai_27
2007年09月17日 16:17:32
3楼
谢谢!
回复
shiyuxin1113@co163
2007年09月20日 00:03:23
4楼
110kV系统是大电流接地系统,也就是要求中性点接地,这是为了防止操作过电压,同时也是零序保护可靠动作的条件。为了零序保护有足够的灵敏度,要求接地点数量保持固定,保证系统零序阻抗不变。
回复
hk001
2007年09月28日 19:53:50
5楼
110KV及以上变压器操作时,高压侧必须接地.正常运行时,中性点接地与否由调度根据具体运行方式决定。
回复
kaixindou2007
2007年09月29日 10:58:55
6楼
主持搂主的说法
回复
linwl
2007年10月17日 20:04:29
7楼
讨论、学习、提高