关于XGN2-12和XGN66柜问题
wxs801020
wxs801020 Lv.7
2013年09月24日 09:04:54
只看楼主

XGN2-12标准出线柜,是上隔离开关+真空断路器+下隔离开关,有些设计是隔离开关不带接地的,有些设计是带接地的,想问上下隔离开关带接地了,是不是就不需要装接地开关(JN15)了?XGN66柜,方案是上隔离开关+真空断路器,没有下隔离开关,那么出线柜需加一个下隔离带接地或是接地开关吗?隔离开关带接地可以取代接地开关吗?请大家指教!

XGN2-12标准出线柜,是上隔离开关+真空断路器+下隔离开关,有些设计是隔离开关不带接地的,有些设计是带接地的,

想问上下隔离开关带接地了,是不是就不需要装接地开关(JN15)了?XGN66柜,方案是上隔离开关+真空断路器,没有下隔

离开关,那么出线柜需加一个下隔离带接地或是接地开关吗?隔离开关带接地可以取代接地开关吗?请大家指教!
免费打赏
anhuidiangong
2013年09月24日 09:19:27
2楼
在XGN柜内装JN接地开关,我觉得你都装不起来。箱式开关,设计时直接加个带接地就好了。XGN66就是为了更小一点,占地更少一点,所以能不用的就不用了。由于主母线是封起来的,完全可能做到停电验电挂接地的,所以没有必要加装接地刀。
回复
sun19870127
2013年09月24日 17:52:42
3楼

进来学习一下!没放过这么大的电缆,最大都是240双拼的
回复
glliang1
2013年09月25日 11:20:43
4楼
你仔细看一下断路器和隔离开关的结构特点,原则上检修时,出线柜所有已经隔离的母线段都要接地
回复
wxs801020
2013年09月25日 12:37:49
5楼
anhuidiangong 发表于 2013-9-24 09:19 在XGN柜内装JN接地开关,我觉得你都装不起来。箱式开关,设计时直接加个带接地就好了。XGN66就是为了更小一 …都不需要。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
wangyuhua917
2013年09月25日 13:55:39
6楼
:(:(:(:(:(:(
回复
anhuidiangong
2013年09月26日 16:47:46
7楼
昨天搞了一个HXGN15-12,装了一个JN12接地开关,好难调啊
回复
xinye10
2013年09月26日 19:18:01
8楼
本帖最后由 xinye10 于 2013-9-26 19:20 编辑 anhuidiangong 发表于 2013-9-26 16:47 昨天搞了一个HXGN15-12,装了一个JN12接地开关,好难调啊这个装不装有没有什么原则性的意见?本地做法,进线不装地刀,出线装;留意好多充气柜(基本上是进口货了),都是标配。好像也没有改造的余地。五防它自己就考虑了,单线图套厂家的就完了,那还考虑那儿要加隔离刀、地刀。
回复
mr_chen188
2013年12月23日 20:32:56
9楼
XGN2与xgn66本身内置带接地开关功能装置
回复

相关推荐

APP内打开