请各位朋友帮我看下这图?
mengqiong1985
2013年09月23日 22:30:02
只看楼主

请教大家,如上图所示,从空开上侧接入380V电源,三相四线制的,单独从该插座上侧和三相空开上侧有220电源,请问下面有220V电源吗?(该插座上为地线,左为零线,右为火线)麻烦讲解哈,小女子谢过大家了哈:P

QQ图片20130923220207_副本.jpg
请教大家,如上图所示,从空开上侧接入380V电源,三相四线制的,单独从该插座上侧和三相空开上侧有220电源,请问下面有220V电源吗?(该插座上为地线,左为零线,右为火线)麻烦讲解哈,小女子谢过大家了哈:P

QQ图片20130923220207_副本.jpg

zxmzwt
2013年09月23日 22:34:56
2楼
没有N就不会有220V电源
回复
脱硫岛边喝咖啡
2013年09月24日 00:24:20
3楼
当然有啦,那个三孔插座不就是220V吗,一个零线一个火线,电压就是220V啊
回复
海夜风
2013年09月24日 01:03:58
4楼
明显是有N的,
回复
云飘飘
2013年09月24日 07:02:52
5楼
从两个开关接入相、零线,明显有问题
回复
anhuidiangong
2013年09月24日 08:12:33
6楼
你这都是接的什么啊?首先看你这线路,可能是施工临时用电的配电箱,总进线开关首先应是漏电开关,出线开关用三极的和漏电的,插座上接地线,把插座上的线接到漏电开关的出线侧。
回复
jcgpiao
2013年09月24日 12:18:09
7楼
这个箱子应当是建筑临电三级配电箱,进线接在漏保下方。图中蓝色线为楼主画上去的。楼主意思是假设三相四线是从断路器上方和插座上方接入,问漏保下方有没有220V电。晕
回复
鸭江绿水
2013年09月24日 12:55:29
8楼
没有。零线进的位置不对。零线应在插座的左侧。另外,插座应该有漏电保护。总进线也应该有漏电保护。
回复
大哥爱丫头
2013年09月24日 16:48:32
9楼
你这个图都是接的错的啊
回复
li723766963
2013年09月24日 17:11:42
10楼
接线方式不对啊。。。
回复
liyungen
2013年09月24日 21:37:54
11楼
这是施工现场三级零时配电箱,这个箱子很不规范也这不是一个完整的三级配电箱,但楼主的问题是能不能接220V电源,这个我可以说完全可以接只要进线电源线引5根线就可以,但很危险,因为单相插座没有漏保
回复

相关推荐