本人电气设计新手,建筑电气系统图中断路器的型号都有厂家的品牌信息吗?怎么每个...
kengjindhef
kengjindhef Lv.12
2013年09月23日 20:34:36
来自于照明工程
只看楼主

本人电气设计新手,建筑电气系统图中断路器的型号都有厂家的品牌信息吗?怎么每个设计院设计的断路器型号都不一样?一定要包含厂家品牌信息吗?可不可以只标电流大小,极数啊,脱扣电流啊?

本人电气设计新手,建筑电气系统图中 断路器的型号都有厂家的品牌信息吗?怎么每个设计院设计的断路器型号都不一样?一定要包含厂家品牌信息吗?可不可以只标电流大小,极数啊,脱扣电流啊?
免费打赏
itolkhnnui
2013年09月23日 22:33:01
2楼
帮楼主顶一下~~~
回复
白居不易
2013年09月26日 21:49:07
3楼

帮楼主顶一下~~~
回复
ddq150204
2013年09月27日 17:03:35
4楼
实际上在图纸上是不应该有产品推荐的,但有时有上图费,或习惯于用某一型号的断路器,所以现在图纸都标各厂家的型号,你看设计深度图样上就没标型号
回复
ty73
2013年09月28日 13:32:11
5楼
ddq150204 发表于 2013-9-27 17:03 实际上在图纸上是不应该有产品推荐的,但有时有上图费,或习惯于用某一型号的断路器,所以现在图纸都标各厂 …原来是这样,那是不是可以像楼主说的一样不标呢?审图能过吗?貌似我看到的好多图都是标注的国外大品牌,说是这样安全系数更大一些。
回复
ddq150204
2013年09月28日 18:09:10
6楼
还是标上吧
回复
lsc19590714
2013年10月02日 08:50:03
7楼
做为设计单位只在设计的施工图纸上显示各种类电器原件、开关技术要求参数,不能指定品牌、厂家。如果甲方提前有要求指定,可以在图中标注。
回复
晶昱电能科技
2013年10月10日 09:25:11
8楼
多看看标准,不要按照自己的理解,任意改。
回复
qiqikakaka
2013年10月21日 15:37:21
9楼
可以不标,但级数、漏断电流啥的一定得标
回复
yangpeng2013yang
2013年10月22日 15:43:18
10楼
你标上产品型号(各厂家型号不一)只是作为参考
建议标上规格参数即可 断路器的话(额定电流 极数 等)