只看楼主

一般情况下,为什么计量的精度比测量的精度高啊?高就高也行,但是为什么变比方面计量跟测量又相差很大呢?想不太明白,比如说计量用600/5,而测量得用800/5的,请大家给予指点!谢谢!

一般情况下,为什么计量的精度比测量的精度高啊?高就高也行,但是为什么变比方面计量跟测量又相差很大呢?想不太明白,比如说计量用600/5,而测量得用800/5的,请大家给予指点!谢谢!
免费打赏
lingxuct
2007年09月17日 12:42:48
2楼
计量需要防止小负荷时偏差超过计量要求,而测量的电流表要求在1/3~2/3之间,所以,测量的CT规格比计量的大。
回复
绿叶随风
2007年09月18日 09:13:19
3楼
学习了
回复
baby77527
2007年09月20日 12:19:49
4楼
谢谢2楼的朋友,不过还有些问题要请教,电压互感器中的保护等级10P10,10P15等等又表示什么含义啊?希望知道的朋友能给予回答.谢谢!
回复
lear_lee
2007年09月20日 12:50:22
5楼
不错
继续支持!!
回复
sydyzjl
2007年09月20日 13:24:05
6楼
10P15,后面的15是准确限值系数,10P15表示当一次电流是额定一次电流的15倍时,该绕组的复合误差≤10%。也就是当发生过流时,只要一次电流不超过额定电流的15倍,该CT的准确性就保证在10%以内。