本帖最后由 搞结构的小工 于 2013-9-23 09:54 编辑 结构工程师们注意了,很多人现在植筋不计算或者采用植筋胶上面说明书的要求进行设计,其实这是完全错误,而且< >12.2.6条指出: 承重结构植筋的锚固深度必须经过设计计算确定;严禁按短期拉拔试验值或厂家技术手册的推荐值采用。 注意此条为黑体字强制条款。 附件为植筋深度计算表,请收好! 大家下载完了不要吝啬你的回帖啊!
本帖最后由 搞结构的小工 于 2013-9-23 09:54 编辑
结构工程师们注意了,很多人现在植筋不计算或者采用植筋胶上面说明书的要求进行设计,其实这是完全错误,而且<
<混凝土结构加固设计规范>
>12.2.6条指出:
承重结构植筋的锚固深度必须经过设计计算确定;严禁按短期拉拔试验值或厂家技术手册的推荐值采用。
注意此条为黑体字强制条款。
附件为植筋深度计算表,请收好!
大家下载完了不要吝啬你的回帖啊!
混凝土结构加固设计规范>
32楼
smart98 发表于 2013-10-17 12:44 按规范算的话,有些根本没法施工你说的有道理,呵呵。只能说我们图纸必须满足规范,至于施工成什么样子,只有鬼才知道了
回复
33楼
keenstone 发表于 2013-10-17 16:01 当部分采用喜利得的锚固件,锚固胶,锚固做法时候,是否还必须遵守这个规定?必须按照加固规范执行!而且还是强条哦!否则审图公司不放过的!
回复
34楼
好像我玩大了
回复
35楼
这个是按照老规范编制的吧 楼主能按照新规范修改下吗?
回复
36楼
其实我对植筋这东西还真不放心,专业搞加固的的都说了,有些加固用胶过段时间就跟一把土一样了,没什么强度,所以做加固设计更应该小心了,按规范来也是一种自我保护,收了,学习下
回复
37楼
按规范计算的锚固深度基本和砼规上的差不多。但很多工地都是按照25d来做的。
一句话,如果不审图,尽量让加固公司或供应商去决定,如果正式盖章出图,肯定要按照规范来。
回复
38楼
现在改造项目多,这个真的很好很强大,多谢楼主无私奉献
回复
39楼
这个很实用!!
回复
40楼
谢谢楼主无私奉献!
回复
41楼
路过,学习了
回复