现在施耐德空气断路器合,分闸线圈前还需要串接辅助接点吗
fishbone_l
fishbone_l Lv.13
2013年09月22日 19:09:09
只看楼主

附件中是台湾施耐德关于施耐德空气断路器合,分闸线圈前建议取消串接辅助接点的说明。如上图一般都按图中设计的,在实际应用中对接点现在还接吗?还是大陆产品和台湾产品要区别对待?

附件中是台湾施耐德关于施耐德空气断路器合,分闸线圈前建议取消串接辅助接点的说明。 QQ截图20130922190609.png
如上图一般都按图中设计的,在实际应用中对接点现在还接吗?还是大陆产品和台湾产品要区别对待?

QQ截图20130922190609.png

54dc19220e2495033a0d.pdf
1.0 MB
立即下载
免费打赏
电气交流
2013年09月22日 19:17:51
2楼
可以取消了!
回复
电气交流
2013年09月22日 19:18:31
3楼
爆炸性气体环境才有这个MESG和MICR一说!