2楼
1.考虑外网压力,一般市政供热系统定压不会太高,可以在市政直供的高度内分一至两个区。2.上部超出部分须与外网间接连接,按合适高度再行分区。3.分区时须考虑散热器的承压能力,以及所选系统的竖向热力失调问题,以每区不超过八层为好。
回复
3楼
我见过别人画的图纸住宅33层,17层以下为低区,18层以上为高区
回复
4楼
要考虑散热器的承受压力的吧 还有整个供暖的系统的舒适度
回复
5楼
如果是十八层以下,不分区。十八层以上,按散热器承压情况分区,如果铸铁散热器,则十层为界分高低区。
回复
6楼
补充一下:如果是十八层以下,不分区 ,此系统必需与室外高压区管网联接,散热器需耐高压。
回复
7楼
同意5,6楼观点,如果是地盘管,可以不考虑减压,地盘管承压高。
回复
8楼
2、上部超出部分可以与外网间接连接,也可以根据具体情况采用双水箱直连系统或无水箱直连系统。
3、每区不一定以八层为界,如室外管网为高压,散热器能耐高压,十八层以下可以不分区。
回复
9楼
我们当初12层的!还分区了呢!毕业设计的时候!
回复
10楼
请看规范(GB50019-2003)第4.3.9条。
回复
11楼
请看规范(GB50019-2003)第4.3.9条。
回复