工业与民用配电设计手册三版中178页低压网络短路电流计算1.在手册162页(4)中提到计算单相短路电流时,电阻为20度时候的1.5倍2.系统零序阻抗时查表4-21 未提及1.5倍的事情3.变压器零序阻抗查表4-22也没提及4.母线零序阻抗表4-24中注3中说为20度时的电阻值(按照1的提法此时零序阻抗应乘1.5)5.电缆线路零序阻抗表4-25中注3中说为20度时电阻的1.5倍在计算的例题里面均直接采用了各个表中的查出的零序阻抗值,并未进行1.5倍的换算
1.在手册162页(4)中提到计算单相短路电流时,电阻为20度时候的1.5倍
2.系统零序阻抗时查表4-21 未提及1.5倍的事情
3.变压器零序阻抗查表4-22也没提及
4.母线零序阻抗表4-24中注3中说为20度时的电阻值(按照1的提法此时零序阻抗应乘1.5)
5.电缆线路零序阻抗表4-25中注3中说为20度时电阻的1.5倍
在计算的例题里面均直接采用了各个表中的查出的零序阻抗值,并未进行1.5倍的换算
在考试中如何应对此问题?