关于手册中低压短路计算的例题的疑惑!
showmeyu111
2007年09月17日 10:42:31
只看楼主

工业与民用配电设计手册三版中178页低压网络短路电流计算1.在手册162页(4)中提到计算单相短路电流时,电阻为20度时候的1.5倍2.系统零序阻抗时查表4-21 未提及1.5倍的事情3.变压器零序阻抗查表4-22也没提及4.母线零序阻抗表4-24中注3中说为20度时的电阻值(按照1的提法此时零序阻抗应乘1.5)5.电缆线路零序阻抗表4-25中注3中说为20度时电阻的1.5倍在计算的例题里面均直接采用了各个表中的查出的零序阻抗值,并未进行1.5倍的换算

工业与民用配电设计手册三版中178页低压网络短路电流计算
1.在手册162页(4)中提到计算单相短路电流时,电阻为20度时候的1.5倍
2.系统零序阻抗时查表4-21 未提及1.5倍的事情
3.变压器零序阻抗查表4-22也没提及
4.母线零序阻抗表4-24中注3中说为20度时的电阻值(按照1的提法此时零序阻抗应乘1.5)
5.电缆线路零序阻抗表4-25中注3中说为20度时电阻的1.5倍
在计算的例题里面均直接采用了各个表中的查出的零序阻抗值,并未进行1.5倍的换算
在考试中如何应对此问题?
免费打赏
konkai
2007年09月17日 12:24:00
2楼


那就认为是在20度的情况,不用乘1.5啦。
例题一般都是理想状态的计算。
回复
showmeyu111
2007年09月17日 14:32:29
3楼
有的就乘没有的就不乘?
回复

相关推荐