电动机启动问题。
fjk211
fjk211 Lv.10
2013年09月22日 07:51:35
只看楼主

工厂变压器是10KV,630KVA变压器,30KW的水泵能直接启动吗?

工厂变压器是10KV,630KVA变压器,30KW的水泵能直接启动吗?







fjk211
2013年09月22日 07:52:36
2楼
我搞错了,变压器是400KVA的,水泵还是30KW的。
回复
lingxuct
2013年09月22日 08:03:27
3楼
变压器不是在满载的情况下,完全可以给30KW电机全压直接起动!
回复
电气交流
2013年09月22日 08:06:14
4楼
没有什么问题!13倍了,妥妥地!
回复
水轮发电机
2013年09月22日 08:12:45
5楼
其它负荷占比例不大的话,完全可以全压启动。
回复
暗蓝天空
2013年09月22日 08:21:32
6楼
正常电动机启动电流应该是4-7倍左右!
回复
ssqqugamd
2013年09月22日 08:56:11
7楼
自用变压器,不是电网公司的没有问题,最好还是采用降压启动。可以保证配电系统质量。
回复
红苹果
2013年09月22日 10:21:45
8楼
自家的变压器没人问你,再说容量比完全满足启动条件,只要能带就直接起吧。
回复
amiandarfeng
2013年09月22日 10:50:58
9楼
设计手册上,如果设备容量不大于变压器的30%原则上都可以直接启动
你要是想算启动的电压降是否符合规定,电动机的参数要全,按照设计手册上的计算
回复
fjk211
2013年09月22日 15:15:23
11楼
谢谢大家的发言,我心里也有个底了。
回复
aiwuzhiwen
2013年09月22日 15:33:30
12楼
没问题的,经常启动满足0.2S以内直接启动。
回复

相关推荐