35KV送出线路未设计地刀,请问是什么原因,请高手解答一下。
xuzan2011
xuzan2011 Lv.5
2013年09月21日 21:02:34
只看楼主

光伏电场,送出线路是35KV,用的是KYN61的开关柜,但送出线路只设计一个断路器手车,没有接地刀;110KV升压站光伏间隔采用SF6断路器,隔离开关含地刀;请高手帮忙解释一下,为什么?

光伏电场,送出线路是35KV,用的是KYN61的开关柜,但送出线路只设计一个断路器手车,没有接地刀;110KV升压站光伏间隔采用SF6断路器,隔离开关含地刀;
请高手帮忙解释一下,为什么?
免费打赏
lingxuct
2013年09月22日 08:11:52
2楼
楼主说的是升压变,高压侧是电网,为了防止误操作,故可不设地刀。
回复
yanhai1988
2013年09月24日 16:07:33
3楼
学习了,一楼说的好
回复
红苹果
2013年09月26日 10:43:19
4楼
规范冒失只规定66-110KV需要地刀,35KV好像没说。。
不管升压还是降压,不过还是建议地刀的好。。
回复
xuzan2011
2013年09月26日 20:29:48
5楼
我们总工,说是因为柜子的联锁机构性能不稳定,会有地刀分不到位时,断路器合闸的隐患,索性就不设地刀。不知是否有理。
回复
shiyanchangdzy
2013年09月28日 16:20:41
6楼
为了防止误操作,故可不设地刀。
回复
lyh9801
2013年10月24日 15:25:06
7楼
路过!!
回复
q1a2z3p4l5
2014年04月09日 17:41:23
8楼
红苹果 发表于 2013-9-26 10:43 规范冒失只规定66-110KV需要地刀,35KV好像没说。。不管升压还是降压,不过还是建议地刀的好。。是什么规范?如果线路侧有地刀会违反设计规范么?