光伏电场,送出线路是35KV,用的是KYN61的开关柜,但送出线路只设计一个断路器手车,没有接地刀;110KV升压站光伏间隔采用SF6断路器,隔离开关含地刀;请高手帮忙解释一下,为什么?
光伏电场,送出线路是35KV,用的是KYN61的开关柜,但送出线路只设计一个断路器手车,没有接地刀;110KV升压站光伏间隔采用SF6断路器,隔离开关含地刀;
请高手帮忙解释一下,为什么?
2楼
楼主说的是升压变,高压侧是电网,为了防止误操作,故可不设地刀。
回复
3楼
学习了,一楼说的好
回复
4楼
规范冒失只规定66-110KV需要地刀,35KV好像没说。。
不管升压还是降压,不过还是建议地刀的好。。
回复
5楼
我们总工,说是因为柜子的联锁机构性能不稳定,会有地刀分不到位时,断路器合闸的隐患,索性就不设地刀。不知是否有理。
回复
6楼
为了防止误操作,故可不设地刀。
回复
7楼
回复
8楼
红苹果 发表于 2013-9-26 10:43 规范冒失只规定66-110KV需要地刀,35KV好像没说。。不管升压还是降压,不过还是建议地刀的好。。是什么规范?如果线路侧有地刀会违反设计规范么?